账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15488|回复: 15

[求助] 桥架的弯曲半径是怎么计算的?根据电缆的最小弯曲半径如何确定桥架规格

[复制链接]
     
发表于 2021-8-28 15:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015》11.1.2 电缆梯架、托盘和槽盒转弯、分支处宜采用专用连接配件,其弯曲半径不应小于梯架、托盘和槽盒内电缆最小允许弯曲半径。桥架的弯曲半径如何确定?《节能耐腐蚀钢制电缆桥架GBT23639-2009》3.21,有个定义,弯通的两条内侧直角边的内切圆半径为弯曲半径,这是个什么意思?两条直角边有无数个内切圆,以哪一个内切圆的半径作为弯曲半径呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-8-28 17:08:25 | 显示全部楼层
桥架90°弯曲部位有一个45°弯曲来连接的。
桥架90°弯.png
桥架90°弯.png
     
 楼主| 发表于 2021-8-28 17:28:18 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2021-8-28 17:08
桥架90°弯曲部位有一个45°弯曲来连接的。

是的,我就是想知道桥架的弯曲半径到底是怎么确定,因为规范中说了其弯曲半径要大于电缆的弯曲半径。
     
发表于 2021-8-28 18:25:03 | 显示全部楼层
我觉得按电缆算,但实际上,都没那么大
     
发表于 2021-8-28 22:48:37 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2021-8-28 17:28
是的,我就是想知道桥架的弯曲半径到底是怎么确定,因为规范中说了其弯曲半径要大于电缆的弯曲半径。

弯曲半径就是2楼图中那个短斜边除以根号2.这是初中的几何计算呢。
     
 楼主| 发表于 2021-8-29 10:36:44 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-8-28 22:48
弯曲半径就是2楼图中那个短斜边除以根号2.这是初中的几何计算呢。

那问下,有没有电缆截面大小决定桥架宽度规格的说法?比如说单根185电缆敷设,桥架至少400x100?
     
发表于 2021-8-29 13:45:54 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-8-28 22:48
弯曲半径就是2楼图中那个短斜边除以根号2.这是初中的几何计算呢。

什么?短斜边应该多长呢?
     
 楼主| 发表于 2021-8-29 16:00:55 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-29 13:45
什么?短斜边应该多长呢?

短斜边可长可短,没搞懂
     
发表于 2021-8-29 17:43:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-29 13:45
什么?短斜边应该多长呢?

根据电缆允许的最小转弯半径,反过来选短斜边的长度。
     
发表于 2021-8-29 17:46:01 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2021-8-29 16:00
短斜边可长可短,没搞懂

设想电缆沿桥架内测敷设,到转弯处圆形转向90度,再沿另一方向内测敷设。所以电缆转弯的圆弧是与两直角边相切的。短边的长度就是你根据电缆允许转弯半径来选的。
     
 楼主| 发表于 2021-8-29 17:53:12 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-8-29 17:46
设想电缆沿桥架内测敷设,到转弯处圆形转向90度,再沿另一方向内测敷设。所以电缆转弯的圆弧是与两直角边 ...

嗯,那天正自带的弯通跟实际施工的情况估计有差别吧,精确设计的话,应该是根据电缆弯曲半径,计算,手动画出45度角及短边的长度来,是这个意思吧
     
发表于 2021-8-29 17:53:51 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-8-29 17:43
根据电缆允许的最小转弯半径,反过来选短斜边的长度。

楼主问的不就是怎么得到短边或者怎么得到半径么。。。

跟根号2有什么关系,谁还不知道这个几何问题么?

比如240电缆,直径约70mm,按15D计算,差不多要1m的转弯半径,假设最不利的在最内侧敷设,那么桥架不就是需要一个很大的直角或者三通接头么。。。。
     
发表于 2021-8-29 19:03:00 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2021-8-29 17:53
嗯,那天正自带的弯通跟实际施工的情况估计有差别吧,精确设计的话,应该是根据电缆弯曲半径,计算,手动 ...

工程问题需要较强的可操作性。你可以用EXCEL表算一个对应于每种直径电缆的最小短边值,根据桥架转弯半径大于电缆转弯半径原则,确定几种规格,分别适用于某个直径范围的电缆。不用每种直径电缆都去选一种。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-30 11:31:58 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2021-8-29 10:36
那问下,有没有电缆截面大小决定桥架宽度规格的说法?比如说单根185电缆敷设,桥架至少400x100?

没必要为了弯曲半径放大桥架规格,桥架规格按填充率控制就行。如果是桥架比较小,电缆比较大,比如185的电缆用200宽的桥架,转弯的地方现场加工,不用成品的弯头,人为把桥架的转弯半径加大就行。
     
发表于 2023-6-29 15:46:07 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则