树欲静而风不止 发表于 2021-9-16 10:49 这个规范的本意,一个是建筑外,一个是建筑物内
wi0i0iw 发表于 2021-9-16 11:50 7.1.4.4条还有一句,对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带隔离和保护功能的电器。这个又咋 ...
cc9082 发表于 2021-9-17 08:17 是的,我也是这么跟业主解释的,审图跟我想法一样,就是业主那比较轴,说规范没明确,最后甚至说让我们总 ...
消防应急照明专题帖子汇总
二点半太阳 发表于 2021-9-17 11:36 7.1.4.3条,建筑外引入的线路需在总箱设置保护及隔离功能电器。这是普遍性的规定,适用于各种进线。7.1.4.4 ...
cn39 发表于 2021-9-17 14:31 也不仅仅是开关的造价问题,如果进线总箱改为断路器,需要考虑选择性问题,会造成进线电缆加大,造价提高可 ...