账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5056|回复: 8

手术室需要设置安全照明,安全照明应该怎么设置,能否直接接到应急照明箱中

[复制链接]
     
发表于 2021-9-16 13:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
医疗建筑电气设计规范 JGJ312-2013   第8.4.1中规定手术室应该设置安全照明,这个安全照明能否直接接到应急照明箱中,还是说单独再做一个安全照明配电箱。这个是一个小型口腔医院,就一个手术室,还有必要再做一个双切箱吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-9-16 14:03:03 | 显示全部楼层
这个安全照明不是消防用电!
发表于 2021-9-16 14:25:57 | 显示全部楼层
手术室设置双切箱,就满足要求了
     
发表于 2023-9-1 16:40:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2023-9-1 16:44 编辑

手术室的安全照明需要和平时照度一样,接入应急照明箱(A型)不能满足平时照度要求。
可正常照明兼作安全照明。
     
发表于 2023-9-1 16:55:03 | 显示全部楼层
安全照明虽然是应急照明,但属于非消防负荷,所以可以和手术室其他共用配电箱。
     
发表于 2023-9-2 09:30:09 | 显示全部楼层
手术室安全照明做请看法图集19D706-2第57、58页
     
发表于 2023-9-5 17:46:27 | 显示全部楼层
说个题外话,这条规定,不分手术室的具体手术类型,都要求做安全照明,明显不合理。

点评

手术室的手术类型不好说,有些手术室是公用的,有些虽然是固定科室的,但也有可能在紧急情况下被征用……  发表于 2023-9-23 21:54
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-13 10:29:27 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-9-5 17:46
说个题外话,这条规定,不分手术室的具体手术类型,都要求做安全照明,明显不合理。

不能赞同得更多了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则