[问题探讨] 一类高层消防负荷供电线缆低烟无卤要求

[复制链接]
     
发表于 2021-11-15 16:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
老民规有明确的规定:一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
新民标,对非消防负荷,也有明确规定:一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级
而新民标,对于消防负荷,哪条能体现出应采用低烟无卤电缆,请教各位大师?
     
发表于 2021-11-15 16:47:46 | 显示全部楼层
8.9.1条文只说了B1级难燃,t0 d0为答疑说的  不知各位如何实施
发表于 2021-11-15 16:55:53 | 显示全部楼层
我只有答疑文件
     
发表于 2021-11-15 17:28:38 | 显示全部楼层
按常识来说,只要建筑物有无卤要求,该建筑物内的强弱电线路均应采用无卤线缆。
     
发表于 2021-11-15 17:53:55 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-11-15 17:28
按常识来说,只要建筑物有无卤要求,该建筑物内的强弱电线路均应采用无卤线缆。

问一下,这个无卤要求是哪个专业提出来的?环评吗?
     
 楼主| 发表于 2021-11-16 09:37:52 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-11-15 17:28
按常识来说,只要建筑物有无卤要求,该建筑物内的强弱电线路均应采用无卤线缆。

应付甲方,必须有明文,常识他们是不认的
     
发表于 2021-11-16 09:40:29 | 显示全部楼层
大部分暗敷的线路,都用低烟无卤太浪费
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-16 09:59:32 | 显示全部楼层
“燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级”只有低烟无卤电缆能做得到
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-11-16 10:35:01 | 显示全部楼层
不言自明 发表于 2021-11-16 09:59
“燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级”只有低烟无卤电缆能做得到

说的是非消防
     
发表于 2021-11-16 15:12:33 | 显示全部楼层
消防的说的很啰嗦,电缆要满足火灾持续时间内消防设备的供电可靠性。这个持续时间有多种,消火栓分2小时和3小时,喷淋泵1小时,稳压泵10min,防火卷帘就几分钟。他的意思就是可以根据时间选择不同耐火等级的电缆。
     
发表于 2021-11-16 17:15:39 | 显示全部楼层
定海神针铁 发表于 2021-11-15 17:53
问一下,这个无卤要求是哪个专业提出来的?环评吗?

设计规范的要求。
     
 楼主| 发表于 2021-11-16 17:26:02 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-11-16 15:12
消防的说的很啰嗦,电缆要满足火灾持续时间内消防设备的供电可靠性。这个持续时间有多种,消火栓分2小时和3 ...

只想知道需无卤的规范依据
     
 楼主| 发表于 2021-11-16 17:28:34 | 显示全部楼层

里面有明确的回复么
发表于 2021-11-17 08:28:56 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2021-11-16 17:28
里面有明确的回复么

明确答复
     
发表于 2021-11-17 08:53:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyuan 于 2021-11-17 09:02 编辑
hbb1122 发表于 2021-11-16 17:26
只想知道需无卤的规范依据

供参考:
GB50217 3.4.1  电力电缆护层选择应符合下列规定: 3  在人员密集场所或有低毒性要求的场所,应选用聚乙烯或乙丙橡皮等无卤外护层,不应选用聚氯乙烯外护层; 3.3.7  在人员密集场所或有低毒性要求的场所,应选用交联聚乙烯或乙丙橡皮等无卤绝缘电缆,不应选用聚氯乙烯绝缘电缆。