设计要求:地下室设备浸水,则通过地下室设置的液位开关接点,接通地面电源箱断路器的分励脱扣器控制回路接通,分断断路器从而切断电源。
1、AC220V分励脱扣器相线电源取自断路器上端,N线取自断路器下端,在液位开关接点LE闭合时,分励脱扣器开始得电,在ABC三相切断后,由于N线最后切断,保证分励脱扣器在切断相线期间一直有电源,确保断路器机构能可靠分断;
2、分励脱扣器回路串接断路器辅助常开点,一是保证断路器断开后分励脱扣器不长期带电,另一个是确保相线不通过分励线圈把电位引入地下室液位开关LE(虽说相线电压是经过分励线圈引入,但毕竟多少带电位的)。
设计如图所示,请大家帮看一下这个设计是否合理,谢谢!
|
|