账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3125|回复: 7

[问题探讨] 请教:箱变接线、配电柜安装问题。

[复制链接]
     
发表于 2021-11-19 16:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一、关于住宅图集12DX603的2-19、2-20、2-21页的问题,图集内容见附图。
1、请教户内箱变方案1中,进线柜内隔离开关为何不是在电源侧?
2、户内箱变方案1中,隔离开关旁标接地,能否理解为:供电时,隔离开关先合闸,负荷开关后合闸,与接地点断开。检修时,负荷开关先分闸,隔离开关后分闸,与接地点连接,防止上侧突然来电?
3、户内箱变方案1中,干变上侧的固体绝缘负荷开关内部:熔断器、负荷开关、隔离开关器件间的联系,是否是电气或机械联锁,防止带负荷分隔离?熔断器为何设置在变压器上侧负荷开关处,而不是进线柜负荷开关处?
4、户内箱变,高压进线处设避雷器;户外箱变图中,变压器低压侧设避雷器。想问为何不同设置的原因?浪涌保护器应体现在一次接线图的哪个位置?
5、箱变接地图示备注7:接地网边缘经常有人出入的通道处应铺设细石混凝土路面。想问下规范依据?如果是防止跨步电压,为何未采取防雷规范4.5.6措施呢?
二、多层建筑配电间内仅1-2台落地式安装的配电箱,下进下出,出线回路较多。在配电间通长挖电缆沟不经济,可以仅在配电箱正下方挖局部一段电缆沟么(类似08D800-5 P40页)?三、什么情况下考虑电缆沟在配电柜柜体正下方,什么情况考虑电缆沟在配电柜柜体后方呢?

     
 楼主| 发表于 2021-11-19 16:21:09 | 显示全部楼层
相关图集内容见附图。

户内箱变

户内箱变

户外箱变

户外箱变

箱变接地

箱变接地

08D800-5

08D800-5
     
发表于 2021-11-19 21:09:26 | 显示全部楼层
1、可以对比下方案二,如果隔离开关安装在电源侧,需要倒装才能满足接地功能,这里的倒装是指隔离开关本体倒装,不是倒进线;那么在负荷开关已满足隔离功能的前提下,把隔离开关装在负荷开关后侧,使其可以正装;这是个人理解。
     
发表于 2021-11-19 21:11:03 | 显示全部楼层
2、检修描述正确;合闸描述中,接地肯定是最先分开的;
     
发表于 2021-11-19 21:30:09 | 显示全部楼层
4、图集可以参考,并不是说一定要这样;国网典设要求,10kV采用全电缆进线时,避雷器可安装在上级开关处;当进出线电缆从电线杆上接入时,须在进线柜内安装避雷器。低压侧也应该安装T1级浪涌;
     
发表于 2021-11-19 21:40:37 | 显示全部楼层
二、可以;三、一般为局部供电的配电小间面积有限,均不考虑电缆沟后置;电缆沟也不一定要挖,结构降板、明砌都可以,也不需要多深,一般300-400mm即可。
     
发表于 2021-11-20 09:00:27 | 显示全部楼层
隔离开关不能带负荷拉闸,高压如果不懂可以去看DL/T5222,以前有人就是带电拉隔离开关然后就发生了安全事故
     
 楼主| 发表于 2021-11-20 09:21:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyuan 于 2021-11-20 10:08 编辑

非常感谢gety9527、muyi626的明确细致答复,谁有空指点下问题3、问题5吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则