账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 61840|回复: 57

[讨论]专业案例分析解答专贴

  [复制链接]
发表于 2007-7-25 15:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>大家复习中的肯定会有疑难吧,如果是专业方面的贴在这里。今天我先贴一道题:</P>
<P>习题集第六章。2006年考试考到了相关内容。原题:220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。AB间接1KW,BC接2KW,AC间接2KW,问计算负荷是多少?我先选6KW,在交卷前几秒钟改为5KW。</P>
<P>107. 220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。    <BR>  (1) 在A与N之间接入1台220VA用电负荷,则各相线上的电流是(  )。    <BR>     A. A相线1A,N线1A    <BR>     B. B相线0A,N线1A    <BR>     C. C相线1A,N线1A    <BR>     D. A相线1A,B线1A    <BR>  (2) 在A与N之间和C与N之间各接入1台(共2台)功率因数相同的220VA负荷,则各相线上的电流是(  )。    <BR>     A. A相线1A,C相线1A,N线1A    <BR>     B. A相线1A,C相线1A,N线2A    <BR>     C. A相线1A,C相线1A,N线1.73A    <BR>     D. B相线0A,C相线1A,N线1A    <BR>  (3) 在A与N、B与N、C与N之间,各接入1台(共3台)功率因数相同的220VA负荷,则各相线的电流是(  )。    <BR>     A. A相线1A,B相线1A,C相线1A,N线3A    <BR>     B. A相线1A,B相线1A,C相线1A,N线0A    <BR>     C. A相线1A,B相线1A,C相线1A,N线1.73A    <BR>     D. A相线1A,B相线1A,C相线0A,N线0A    <BR>  (4) 在A、B和C、B之间,各接入1台(共2台)功率因数相同的380VA负荷,则各相线上的电流是(  )。    <BR>     A. A相线1A,B相线1A,C相线1A    <BR>     B. A相线1A,B相线1.73A,C相线1A    <BR>     C. A相线1A,B相线2A,C相线1A    <BR>     D. A相线1A,B相线1A,C相线2A    <BR>  (5) 在A、B之间,B、C之间和C、A之间各接入1台(共3台)功率因数相同的380VA负荷,则各相线上电流是(  )。    <BR>     A. A相线1A,B相线1A,C相线1A    <BR>     B. A相线1.73A,B相线1.73A,C相线1.73A    <BR>     C. A相线3A,B相线3A,C相线3A    <BR>     D. A相线2A,B相线2A,C相线2A  <BR></P>
发表于 2007-7-25 15:17:42 | 显示全部楼层

回复:专业案例分析

我今天正好看到这题,有些不明白。版主能不能帮帮?
 楼主| 发表于 2007-7-25 15:54:13 | 显示全部楼层

回复:专业案例分析

<P>去年考试题:分配系数查手册,COS=1,均为0.5.</P>
<P>1KW接AB相,各为0.5KW,2KW接AC相,各为1.0KW,2KW接BC相,各为1.0KW,A相1,5,B相1,5,C相2,0,取三倍6KW。</P>
<P>(1) 在A与N之间接入1台220VA用电负荷,则各相线上的电流是( A. )。    <BR>     A. A相线1A,N线1A    <BR>(2) 在A与N之间和C与N之间各接入1台(共2台)功率因数相同的220VA负荷,则各相线上的电流是(C  )。    <BR>     C. A相线1A,C相线1A,N线1.A  </P>
<P>Ia=1COS0+JSIN0=1</P>
<P>Ic=1COS240+JSIN240=-0.5-J0.866</P>
<P>相加求模</P>
<P>(3) 在A与N、B与N、C与N之间,各接入1台(共3台)功率因数相同的220VA负荷,则各相线的电流是( B )。    <BR>     <BR>     B. A相线1A,B相线1A,C相线1A,N线0A    </P>
<P>(4) 在A、B和C、B之间,各接入1台(共2台)功率因数相同的380VA负荷,则各相线上的电流是(  )。    <BR>      C. A相线1A,B相线2A,C相线1A    </P>
<P>(5) 在A、B之间,B、C之间和C、A之间各接入1台(共3台)功率因数相同的380VA负荷,则各相线上电流是( D )。    <BR>         D. A相线2A,B相线2A,C相线2A  <BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 治学以诚 在 2007-7-26 18:29:16 编辑过」</div>
发表于 2007-7-25 16:01:32 | 显示全部楼层

回复:专业案例分析

想知道,谁能解?
发表于 2007-7-25 16:03:33 | 显示全部楼层

回复:专业案例分析

谢谢版主!
发表于 2007-7-26 11:46:38 | 显示全部楼层

回复:专业案例分析

<P>我也想知道是怎么解的!谢谢!</P>
 楼主| 发表于 2007-7-26 18:29:45 | 显示全部楼层

回复:专业案例分析

(2) 在A与N之间和C与N之间各接入1台(共2台)功率因数相同的220VA负荷,则各相线上的电流是(C  )。    <BR>     C. A相线1A,C相线1A,N线1.A  
<P>Ia=1COS0+JSIN0=1</P>
<P>Ic=1COS240+JSIN240=-0.5-J0.866</P>
<P>相加求模</P>
<P>所有的题都一样</P>
     
发表于 2007-7-26 20:12:38 | 显示全部楼层

回复:专业案例分析

<P>我是最害怕做计算了。</P>
<P>诚斑和WO斑两位都是精于计算的。大家进来顶贴学习啊。</P>
发表于 2007-7-26 23:22:06 | 显示全部楼层

回复:专业案例分析

<P>原题:220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。AB间接1KW,BC接2KW,AC间接2KW,问计算负荷是多少?</P>
<P>请参照2007年专业考试的指导书《注册电气工程师》执业资格考试专业考试复习指导书 供配电专业 第130页的公式  把线间负荷线转换为相负荷。</P>
<P><STRONG>提醒一句:P131页表3-1-13中 转换系数0.40下的 -1.07 这个数据是错的,应改为 -0.17</STRONG></P>

<P>(2) 在A与N之间和C与N之间各接入1台(共2台)功率因数相同的220VA负荷,则各相线上的电流是( A )。    <BR>     A. A相线1A,C相线1A,N线1A    </P>
<P><STRONG>治学以诚各题均正确。</STRONG></P>
<P><STRONG>最简单的方法是:大家画矢量图就得出来了。</STRONG></P>
     
发表于 2007-7-26 23:45:12 | 显示全部楼层

回复:专业案例分析

<P>楼上的解题过程好!</P>
<P>现在都考这样的题了?!太理论了吧?!</P>
<P>矢量图不是每个都会画的吧?还是给个解体过程的好!</P>
 楼主| 发表于 2007-7-27 09:00:31 | 显示全部楼层

回复:专业案例分析

2006年考试原题:零序电流互感器装接位置,给了四个图,这题在规范条文上有,个人的知识阅历也应当能直截判断。条文一时没空翻了,这可是2分的选择题。
     
发表于 2007-7-27 14:04:22 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析

诚斑还记得考题?
发表于 2007-7-27 14:31:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析

谢谢版主!
发表于 2007-7-27 14:49:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析

<P>也说一说一些我还能记忆起的考题:</P>
<P>低压并联电容器装置应装设哪些测量仪表( ):(多选)</P>
<P>A 电流表 B 电压表 C 无功功率表 D功率因数表 </P>
<P>答案:请在GB50227-95里找。</P>
<P>照明系统中,灯具为单独回路时,数量不宜超过( )个:(单选)</P>
<P>A 20   B 25   C 30   D 40</P>
<P>人身电击安全电压限制为( ):(单选)</P>
<P>A 24  B 36  C42  D50</P>
<P>选用的漏电保护器的额定不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的( )倍。</P>
<P>A 1.5   B 2  C 2.5  D 3</P>

<P>1、负荷计算  </P>
<P>2、年预计雷击次数 </P>
<P>3、弱电信号的传输方块图 注意中间有干扰信号的引入</P>
<P>4、跨步电压计算</P>
<P>5、单相接地的计算</P>
<P>6、火灾报警探头的保护范围的计算</P>
 楼主| 发表于 2007-7-27 15:34:36 | 显示全部楼层

回复:[讨论]专业案例分析

<P>考试样题中有一道跨步电压的计算,非常经典。</P>
<P>考试样题所有的题中,只有最末一题,变流器的选用我不会,结果考试就考到了变流器,当场气炸我肺了....</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则