账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6406|回复: 9

[求助] 求助,GGD柜小室高度如何确定?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-11 11:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  如题,关于低压柜小室高度,自己也百度找了一些资料。但是只找到了GCS、GCK、MNS柜的。GCS柜塑壳开关80A及以下为0.5U,80~250A为1U,250~400A为1.5U,400~630A为2U,1U=160mm。然后MNS柜1U=100mm。另外,也看到有人说模数,1E=25mm。  请问各位老师,(1)低压柜所谓的“1U”和“1E”可以相互替换单位么?还是说根据成套低压柜厂家确定呢?(2)GGD柜是否可以采用GCS柜的数据呢?(3)各位老师在设计供配电系统图中如何标注馈线回路小室高度或者模数呢?请各位老师不吝赐教。
     
发表于 2022-3-11 11:51:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2022-3-11 12:04 编辑

ggd柜哪来的小室高度?

E和U是两个不同的单位,所谓E是指开关柜型钢框架上模数孔的间隔,标准的MNS和GCK柜体1E=25mm,也就是型钢框架上模数孔的间隔是25mm;而传统的GCS柜体1E=20mm。而U是指一个标准的抽屉单元高度,一般来说1U=8E,因此传统的GCS一个抽屉单元就是160mm;而标准的MNS一个抽屉单元就是200mm。

GGD柜体的型钢框架上模数孔的间隔也是20mm,但GGD柜内没有对各个回路进行单元分隔,因此没有小室的概念。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-11 12:03:30 | 显示全部楼层
GGD是固定柜,哪儿来的小室?我记得是有一堆方案,GGD1、GGD2、GGD3都有不同的方案,每个方案还有不同的规格。
     
 楼主| 发表于 2022-3-11 14:12:52 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-3-11 11:51
ggd柜哪来的小室高度?

E和U是两个不同的单位,所谓E是指开关柜型钢框架上模数孔的间隔,标准的MNS和GCK ...

感谢解答,以前一直没有理清楚这些概念。十分感谢。
     
 楼主| 发表于 2022-3-11 14:14:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-11 12:03
GGD是固定柜,哪儿来的小室?我记得是有一堆方案,GGD1、GGD2、GGD3都有不同的方案,每个方案还有不同的规 ...

是的,现在甲方要求在供配电系统图中标注小室高度或者模数,也要标注方案号,才发现自己一无所知。
     
发表于 2022-3-11 14:23:52 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-3-11 14:14
是的,现在甲方要求在供配电系统图中标注小室高度或者模数,也要标注方案号,才发现自己一无所知。

其实方案号有很多种,不同厂家的也可能有不一样的,不太好指定
     
 楼主| 发表于 2022-3-11 17:07:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-11 14:23
其实方案号有很多种,不同厂家的也可能有不一样的,不太好指定

对的,所以以前画图都只标注选用GGD柜,具体由厂家深化。现在甲方要求越来越细了。
     
发表于 2025-2-24 10:52:15 | 显示全部楼层
看看厂家的产品样本就清楚了。
     
发表于 2025-7-18 11:16:45 | 显示全部楼层
GGD柜没有小室分隔一说,各回路间隔是共用空间的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则