账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21174|回复: 35

[问题探讨] 照度均匀度和统一眩光值计算?

[复制链接]
     
发表于 2022-5-18 11:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑环境通用规范》GB55016-2021第3.3.3条和3.3.4条分别对照度均匀度和统一眩光值提出了强制要求,
想问一下大家:
(1)对规范有要求的已布灯场所,这两项用数据是否只能通过提供计算数据来体现达到了规范要求?
(2)除了DIALux软件,还有什么软件可以实现照度均匀度和统一眩光值的计算?
     
发表于 2022-5-18 11:26:10 | 显示全部楼层
文字注明吧。
     
 楼主| 发表于 2022-5-18 11:29:40 | 显示全部楼层

怎么个文字注明法?
像教室或办公室如果布了灯,照度均匀度和统一眩光值要像照明功率密度值一样给出计算数据,才能证明设计满足规范要求。
如果是二次装修设计才布灯的,才可以只文字列明要求。
     
 楼主| 发表于 2022-5-18 11:32:58 | 显示全部楼层
当然,你也可以随便填个数据,博一把审查师不会校核计算或者不会算。
     
 楼主| 发表于 2022-5-18 11:35:59 | 显示全部楼层
以后可能会有审查师要求设计提供相关的计算书。
     
发表于 2022-5-18 13:08:34 | 显示全部楼层
总共才多少设计费,又要算这个,又要算那个,自己人不要为难自己人。
     
发表于 2022-5-18 13:37:46 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-5-18 11:29
怎么个文字注明法?
像教室或办公室如果布了灯,照度均匀度和统一眩光值要像照明功率密度值一样给出计算 ...

把规范原话抄上去  现在不会要你去校验这东西的
就算绿建 也只是算照度跟LPD
     
 楼主| 发表于 2022-5-18 15:10:09 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-5-18 13:08
总共才多少设计费,又要算这个,又要算那个,自己人不要为难自己人。

你的意思是要审查师冒着承担强条的风险来替设计担责?
要是你是审查师怕不会这么想了吧。
设计费是多是少和施工图审查没有关系,一码归一码。
     
 楼主| 发表于 2022-5-18 15:16:35 | 显示全部楼层
电气专业费用低的问题,如果有兴趣还是请你另外开个帖子探讨吧。
     
发表于 2022-5-18 17:09:55 | 显示全部楼层
照度均与度与统一眩光值的要求一直都有,并不是新要求,以前怎么做的现在还是怎么做。
     
 楼主| 发表于 2022-5-18 17:33:08 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2022-5-18 17:09
照度均与度与统一眩光值的要求一直都有,并不是新要求,以前怎么做的现在还是怎么做。

照度均与度与统一眩光值的要求一直都有,的确是。
不过原来的规范是普通条文,
4月1日开始实施的《建筑环境通用规范》GB55016-2021里这些要求是强制性条文。
     
发表于 2022-5-18 20:11:10 | 显示全部楼层
无法手计算,用Dialux有指定产品的嫌疑,所以无法提供
     
发表于 2022-5-19 09:04:49 | 显示全部楼层
3.1.1确实是要求计算,但计算工作量太大,目前不现实,DiaLux一个个房间算的话,还没算完已经要出图了到底怎么解决或者解释,看各地审图要求了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-19 09:34:50 | 显示全部楼层
根据住建部的施工图审查文件,施工图审查只审查强条、要点 人防 消防 绿建 节能 。照度均匀度和统一眩光值  原来不在审查范围的。现在好了,全都变强条了。不审也得审了。
     
 楼主| 发表于 2022-5-19 10:52:43 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2022-5-19 09:04
3.1.1确实是要求计算,但计算工作量太大,目前不现实,DiaLux一个个房间算的话,还没算完已经要出图了{:1_4 ...

说的在理。
我估计设计文件里像以前的照明功率密度值一样,表格里每一类有要求的功能房间标一个数(或者一个范围)就行了。
至于计算,我猜想刚开始没有经验需要多算几个房间,等有经验了每一类挑一两个效果最差的房间验算一下就差不多了吧。
不知道我猜想的对不对。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则