账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 65000|回复: 123

[求助] 关于漏电保护器的设计的疑惑

[复制链接]
     
发表于 2022-5-21 20:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 轻云舟 于 2022-5-21 20:18 编辑

各位老师好,我对RCD的应用一直都不明白,稀里糊涂的进行设计,现在想请教下大家有什么规范进行参考,下面是我平时关于RCD的一些想法不知道对不对。1.灯具不设置漏电保护器,灯具安装的比较高,不会电到人。
2.电机不设置漏电保护器,这是一个前辈跟我说的,因为装30mA的容易误动作,装100mA的又起不到保护人的作用。
3.火灾自动报警系统不装,规范原文。
4.消防负荷不装,因为消防负荷装了消防电源监控系统。但是没有FAS的场所,是否装呢,装了可能误动作,影响灭火,不装还有可能电到人。
5.30mA是为了避免人触电,救人;300mA是为了避免引发火灾。一般上下级就是300---100---30.
6.图片里面的是尺总当年的一篇文章,我疑惑的是“会给设计带来一定的困难或发麻”这句话,是什么意思?
前两天看了一个视频,讲的是罗翔教授与车浩教授关于法律的一些争论,尤其是视频最后,UP主也是一位学法律的,他说上了大学之后学习法律,感到很困惑的一点就是课本上关于一件案件,不再像中学教科书那样会给你一个准确的答案,而是给了你A面论、B面论、AB面论,这样就会要求法官根据本案的每一个细节、当地各种因素去给案件一个相对公平的判决。这不也是一个设计师该去做的吗?犹如上面第4条,要在消防设备误动作和电到人之间做一个抉择(也许这个问题有答案,但是我还不知道)。一个好的法官,会做到法律条文烂熟于心,接触过大量案件,又不被各种势力所左右,一个好的设计师亦应如此,可是自己规范一知半解,现场经验又很少,见了甲方低三下四,之前乱写了一个《干电气其实挺好的》,被大家各种教育,也许在工业院干电气挺好的,但是在哪个院做一名好的设计师,都挺难的!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2022-5-21 20:17:09 | 显示全部楼层
这里是图片
1653132968(1).png
     
 楼主| 发表于 2022-5-22 19:28:51 | 显示全部楼层
还想问一句,建筑物接地电阻4欧姆,出处是哪里?
     
发表于 2022-5-23 10:01:43 | 显示全部楼层
就电击防护而言,剩余电流保护属于自动切断电源的防护措施,这是技术路径。但工程任务却有两个,大多数设计人员都没弄清楚。
1、作为基本(直接电击)防护的补充保护,属于附加防护措施。
2、作为故障(间接电击)防护。
通常,满足1一定能满足2,但设计中什么时候需要满足1,什么时候只需要满足2,不能混淆。
     
发表于 2022-5-23 10:05:32 | 显示全部楼层
作直接电击的附加防护时,动作电流有两个值:30mA和10mA,后者属于微电击范畴,主要用于医疗场所。前者是根据电击生理效应的时间——电流曲线确定的,30mA及以下电流,长时间(长达10s以上)通过人体产生室颤危险的概率不大于5%。
     
发表于 2022-5-23 10:12:11 | 显示全部楼层
作为间接电击防护时,满足"额定剩余动作电流x故障回路阻抗<=标称相地电压“即可。所谓100mA什么的,不是一个有依据的限定值,可惜居然出现在规范中,比如GB13955等。这就像一个笑话,逗你玩。当然你取100mA通常没错,一定满足故障防护要求,但已经不能做直接电击的补充保护了。
     
发表于 2022-5-23 10:14:54 | 显示全部楼层
就消防而言,300mA是以最小引燃电火花电流不小于0.5A提出的,溜了比较大的裕量。
     
 楼主| 发表于 2022-5-23 10:15:18 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-5-23 10:01
就电击防护而言,剩余电流保护属于自动切断电源的防护措施,这是技术路径。但工程任务却有两个,大多数设计 ...

谢谢,您说的这些是《低规》里面“电气装置的电击防护”这一节的内容吧
     
发表于 2022-5-23 10:19:06 | 显示全部楼层
1.住宅灯具应该是考虑要加RCD,其余2.5m以下的可以不加RCD
2.水泵要加RCD,至少是有些审图老师依据某些规范要求加,30mA误动作?确实很有可能。
     
发表于 2022-5-23 10:20:48 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-5-23 10:15
谢谢,您说的这些是《低规》里面“电气装置的电击防护”这一节的内容吧

是。但低规也没有明确分辨RCD的两种不同用途。但凡要求设置不大于30mA剩余电流保护的,都是要求做附加防护。至于故障防护,统一到自动切断电源有效性判据中去了。就是TT、TN、IT那几个公式。
     
发表于 2022-5-23 10:22:24 | 显示全部楼层
GB16895体系是吧这个问题说清楚了的,但不是一句话。
     
 楼主| 发表于 2022-5-23 10:41:42 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-5-23 10:22
GB16895体系是吧这个问题说清楚了的,但不是一句话。

非常谢谢,虽然我现在还不能明白您说的意思,但是您给我指明了方向,这是个需要系统学习的问题。还有就是接地电阻4欧的问题,您看能给解惑下吗,火灾报警提了要4欧或者1欧,那比如说一个甲类车间,接地要求4欧是哪里来的
     
发表于 2022-5-23 11:40:08 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-5-23 10:41
非常谢谢,虽然我现在还不能明白您说的意思,但是您给我指明了方向,这是个需要系统学习的问题。还有就是 ...

这是电力公司长期习惯的一个数据。原来只是行业标准,后升级为国家标准,就是GB50065,6.1.2
     
 楼主| 发表于 2022-5-23 11:46:29 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-5-23 11:40
这是电力公司长期习惯的一个数据。原来只是行业标准,后升级为国家标准,就是GB50065,6.1.2

可是老师,这是高压接地的,建筑没有变压器呢
     
发表于 2022-5-23 12:18:55 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-5-23 11:46
可是老师,这是高压接地的,建筑没有变压器呢

这个数据本身就没什么原理性依据,且只是必要条件之一。低压的,就按电击防护或绝缘配合计算,或按防雷要求取值。如果共同接地,取其中最小者。有些规范盲人瞎马的,无脑引用,那也没办法,还得遵守。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则