账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4647|回复: 4

厂房雨棚是否需要考虑防雷

[复制链接]
     
发表于 2022-5-25 16:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个接近20米高的厂房,金属屋面,三级防雷,2、3米高的位置设置有金属雨棚,这种雨棚需要考虑防雷嘛?如果设置,要怎么设置?
     
发表于 2022-5-25 16:51:17 | 显示全部楼层
不需要设置,也没人会这么提
     
发表于 2022-5-25 22:14:58 | 显示全部楼层
如在厂房接闪带保护范围.不需作,否则计算N.判断否作
发表于 2022-5-26 09:00:44 | 显示全部楼层
这种一般情况下都保护得到,不用单独架设,不过如果是金属的,最好与防雷装置接一下
     
发表于 2022-5-26 10:00:13 | 显示全部楼层
作下防雷的等电位联结就行了,参照金属窗的做法。直击雷防护没必要。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则