账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5648|回复: 8

[求助] 手术室、血透等的配电

[复制链接]
     
发表于 2022-5-26 17:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于手术室、血透的配电按一级负荷中特别重要负荷设置,如其备用电源为柴油发电机组供电,那么手术室、血透的配电箱设置的UPS电源的应急供电时间是不是可以按不小于15min设置呢?(可以不必须设置为180min?)

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-5-26 17:12:29 | 显示全部楼层
JGJ312-2013第4.4.7,有明确,柴发作为备用电源,UPS不小于15min
但是一般建议不低于30min
发表于 2022-5-26 17:13:36 | 显示全部楼层
医疗电气规范4.4.7
     
发表于 2022-5-27 00:46:19 | 显示全部楼层
应急电源的钱,还是值得花的

1小时
     
发表于 2022-5-27 06:47:42 | 显示全部楼层
不小于15min都算符合要求,无必要扩大时间
     
发表于 2023-4-14 15:29:52 | 显示全部楼层
wga918 发表于 2022-5-27 06:47
不小于15min都算符合要求,无必要扩大时间

我比较赞同不小于15min即可。

但是在《医院洁净手术部建筑技术规范》中,规定:
11.1.3 有生命支持电气设备的洁净手术室必须设置应急电源。自动恢复供电时间应符合下列要求:
    1 生命支持电气设备应能实现在线切换。
    2 非治疗场所和设备应小于等于15s。
    3 应急电源工作时间不应小于30min。
该条款是强制性条款。很多人将3款中的应急电源与UPS等同,因此不同意UPS小于30min。
     
发表于 2023-4-15 09:06:25 | 显示全部楼层
按规范,没毛病啊
     
发表于 2023-4-21 14:56:13 | 显示全部楼层
realman4125 发表于 2023-4-15 09:06
按规范,没毛病啊

如果是两路10kv供电,应急电源为柴油发电机组,ups作为过渡电源,设置15min没有问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则