账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12230|回复: 15

[问题探讨] 消防电源的专用应急回路怎么解决?

  [复制链接]
     
发表于 2022-5-29 10:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一养老院,三层,三级负荷,共900平,设FAS。应急照明准备采用灯具自带蓄电池集中控制。按规范要求,应急照明配电箱的供电应符合下列规定:集中控制型系统中,应急照明配电箱电源应由消防电源的专用应急回路供电。这个项目,消防控制室在另处。请问:这个“消防电源的专用应急回路”,怎么解决?就为了这个消防电源(只有0.5KVA),再加一个电源,双电源进户,双切后供电?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-5-29 11:15:25 | 显示全部楼层
这个“消防电源的专用应急回路”由本建筑总配电箱引出单独配电回路即可。
     
发表于 2022-5-29 13:21:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-5-29 13:22 编辑

三级负荷不就一路线路就可以  就近找个配电所供电就是了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-29 13:30:30 | 显示全部楼层
三级负荷应急照明一般电源总想引来就行了,怕的话配电房单独引一路,碰到过审图非要单独引。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-5-30 08:42:56 | 显示全部楼层
把电源进线的位置改为配电室
     
发表于 2022-5-30 10:41:48 | 显示全部楼层
三级负荷,从总箱单给一路
     
发表于 2022-5-30 17:27:45 | 显示全部楼层
三层养老院怎么也得定义成二级负荷吧
     
发表于 2022-5-30 17:34:25 | 显示全部楼层
负荷提成二级做单独进线比较好。
     
 楼主| 发表于 2022-5-30 18:27:41 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2022-5-30 17:27
三层养老院怎么也得定义成二级负荷吧

请问有何依据?
     
发表于 2022-5-30 19:56:16 | 显示全部楼层
消防与非消防从本建筑总配电箱分开满足规范要求。
     
发表于 2022-5-31 13:59:10 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-5-29 13:30
三级负荷应急照明一般电源总想引来就行了,怕的话配电房单独引一路,碰到过审图非要单独引。

对,碰到审图都要求单独引。
山东省刚出了个消防设计电气指南,里面是这样规定的
QQ图片20220531135815.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-15 09:17:17 | 显示全部楼层
我想问问,如果是二级负荷,这么小的容量也要单独设双切箱引入吗?
     
发表于 2022-8-15 10:44:44 | 显示全部楼层
你目前做法已经算一级负荷了,没必要再去补充二级负荷做法了
发表于 2024-1-17 15:28:21 | 显示全部楼层
D:\Documents\Downloads
QQͼƬ20220531135815.png
     
发表于 2024-1-18 09:20:54 | 显示全部楼层
1、室外消防用水量大于 25L/s 的其他公共建筑,消防负荷为二级,先明确这个。2、如为三级负荷,可由养老院总箱出回路供电。3、如为二级负荷,可由养老院总箱出一回路供电,可另再设一EPS电源供电。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则