账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7410|回复: 6

[求助]大鼻山,请帮我解答两个简单的导线截面问题

[复制链接]
发表于 2007-8-7 11:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>大鼻山在吗?请帮我解答两个简单的导线截面问题。谢谢!</P>
<P>1、灯具灯头线最小截面应取多少?哪个规范上有灯头线最小截面的规定??</P>
<P>2、关于架空线的问题:铝芯架空线穿越居民区时,最小截面应为多少?哪个规范上可以查到?</P>
<P>这是去年的案例考题,我没有正确答出,想起来很丢人!!</P>
<P>期待正确的回答!!</P>
     
发表于 2007-8-7 12:14:01 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山,请帮我解答两个简单的导线截面问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sdsky2008</B></FONT> 在(<I>2007-8-7 11:13:27</I>)的发言<BR>
<P>期待正确的回答!!</P></DIV>
<P><BR>1、你说的应为照明支线吧?按照GB50034-2004第7.3.1条,应为1.5平方毫米;</P>
<P>2、架空线截面要看电压等级。10KV的穿越居民区铝绞线最小35,380V为16。(见《民规》)<BR></P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-8-8 10:37:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-10 22:30:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山,请帮我解答两个简单的导线截面问题

有时知道内容可就是忘了出处。姜还是老的辣呀!
     
发表于 2007-8-12 15:25:45 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山,请帮我解答两个简单的导线截面问题

老姜,老鼻子,嘿嘿,佩服!
发表于 2007-8-12 16:59:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山,请帮我解答两个简单的导线截面问题

已阅
     
发表于 2007-8-12 18:06:38 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山,请帮我解答两个简单的导线截面问题

灌水兼刷屏,我顶一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则