账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13137|回复: 8

住宅:总断路器和入户处开关的选择??

[复制链接]
发表于 2007-8-8 10:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<BR> 200792610315996.jpg
 楼主| 发表于 2007-8-8 10:25:24 | 显示全部楼层

回复:住宅:总断路器和入户处开关的选择??

<P>在建筑电气首页专家答疑有这个问题;回答是(非原文)</P>
<P>1、电表后的断路器为总断路器,选双极开关</P>
<P>2、户箱进线开关选双极隔离开关,</P>
<P>如果选隔离开关,那么跳开关后,要想迅速合闸很麻烦,到处找物管来开锁。</P>
<P>如果选断路器,那么就要考虑选择性,但用户装修如果选了更大的进线断路器,那么电表可能超过了额定电流。而断路器不跳。就是如果考虑选择性,电表是否要按照表后的断路器来选,而不是按户箱的断路器来选?</P>
发表于 2007-8-8 10:57:13 | 显示全部楼层

回复:住宅:总断路器和入户处开关的选择??

<P>我查了条文解释:</P>
<P>五、每套住宅设置电源总断路器,便于在电气火灾发生时拉闸断电,也便于套内电气检修时断电。</P>
<P>虽没说具体是户箱还是表箱,但显然在表箱合理。</P>
<P>电表箱前面的干线要有发展裕量,(15~20年,开发商可不管这些);那么电表箱处就不需要再留裕量了。</P>
<P>至于户箱选隔离开关还是断路器:</P>
<P>个人认为不论总断路器为几级,户箱都选双极开关较好,用隔离开关经济,一般不会跳总断路器(电表后面的开关),因为用户分支断路器一般最大用到20A,那么只要总断路器为40A,即可(微断的选择性一般相差两级),有许多住宅是32A的总断路器,一般都是小户型,分支开关一般都是16A。</P>
<P>如果选断路器,选择性一般保证不了、电表肯定与总断路器配合,不然保护不到。选了总开关实际就限制了用户的用电量,无论装修户箱的断路器为多大,用电量都不会超过你设计的定额。</P>
<P>可见用隔离开关做户箱开关较好,如用断路器,要用有隔离功能的,选择性不需要考虑</P>
     
发表于 2007-8-8 16:16:15 | 显示全部楼层

回复:住宅:总断路器和入户处开关的选择??

楼主图中的保护就2级,一级是表箱内断路器,一级是户箱内分支断路器;户箱内总开关无论是选断路器还是隔离开关,最终都是起个隔离作用,它没有保护对象,顶多保护一下它自己。规范条文说的很清楚这个开关的作用就是“便于在电气火灾发生时拉闸断电,也便于套内电气检修时断电”。
发表于 2007-8-10 22:24:21 | 显示全部楼层

回复:住宅:总断路器和入户处开关的选择??

个人认为:户箱选隔离开关。电表箱用双极开关。
     
发表于 2007-8-12 11:37:04 | 显示全部楼层

回复:住宅:总断路器和入户处开关的选择??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-8-8 16:16:15</I>)的发言<BR>楼主图中的保护就2级,一级是表箱内断路器,一级是户箱内分支断路器;户箱内总开关无论是选断路器还是隔离开关,最终都是起个隔离作用,它没有保护对象,顶多保护一下它自己。规范条文说的很清楚这个开关的作用就是“便于在电气火灾发生时拉闸断电,也便于套内电气检修时断电”。</DIV>

<P>这个说得够清楚。<BR><BR></P>
发表于 2007-12-28 19:02:39 | 显示全部楼层

回复:住宅:总断路器和入户处开关的选择??

表箱总进线用什么?
发表于 2007-12-30 17:12:03 | 显示全部楼层

</DIV><BR><BR>“假"行家厉害![em4]
     
发表于 2008-1-1 15:10:22 | 显示全部楼层

回复:住宅:总断路器和入户处开关的选择??

是两极吗?个认为这两个开关不应为两极.不过这恐怕一时也辩不清楚.本人认为两处均设断路器更能符合规范要求,如采用隔离电器不便于电气火灾发生时拉闸断电,也不便于套内电气检修时断.两断路器不必强调什么选择性.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则