账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7066|回复: 14

[问题探讨] 配电箱留多少墙体

[复制链接]
发表于 2022-6-27 16:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
咨询一下现场经验丰富的坛友:住宅入户,暗装的配电箱,旁边留100宽的墙体行不行?
 楼主| 发表于 2022-6-27 16:35:50 | 显示全部楼层
墙体宽550,我查了一下入户配电箱的宽,450,不知安装有没有问题?
     
发表于 2022-6-28 08:26:04 | 显示全部楼层
我觉的小了,装是可以装,但两边只有5公分了,感觉不牢靠啊。
找不到规范要求,我至少要求两边有20公分
 楼主| 发表于 2022-6-28 08:34:46 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-6-28 08:26
我觉的小了,装是可以装,但两边只有5公分了,感觉不牢靠啊。
找不到规范要求,我至少要求两边有20公分

一边顶到头了,所以一边留了100,不知道能否安装牢靠
     
发表于 2022-6-28 08:46:23 | 显示全部楼层
家装的话好办,打个螺丝固定,新建的,施工单位可能会搅毛,费人工,肯定要提出来,找解决措施,加钱。
     
发表于 2022-6-28 09:01:25 | 显示全部楼层
2 开关安装位置应便于操作,开关边缘距门框边缘的距离宜为0.15m~0.20m;

配电箱只规定了高度,与门距离参考开关的话100有点小了
     
发表于 2022-6-28 09:26:21 | 显示全部楼层
岔一个,之前遇到过,800的砖墙450的箱体宽,施工为留洞把墙敲塌了,然后说设计问题。
     
发表于 2022-6-28 09:27:43 | 显示全部楼层
箱子不是独立固定的,上下还有管子拉着撑着。一砖墙也只开厚度的一半,周边用细石混凝土封好应该问题不大
     
发表于 2022-6-28 09:32:42 | 显示全部楼层
这个事情,还是问问土建比较好,剪力墙问结构,二次墙问建筑,比如加构造柱是否可行之类的。。。
     
发表于 2022-6-28 09:45:02 | 显示全部楼层
如果是填充墙,煤粉、矿渣等砌块砖够呛,烧结砖问题不大。可要求土建局部用烧结砖砌墙。
     
发表于 2022-6-28 09:45:43 | 显示全部楼层
用两排的配电箱,减少长度。尺寸可以缩到350。
     
发表于 2022-6-28 10:09:52 | 显示全部楼层
能装是肯定能装。仅仅够都能装。问题是施工有难度要考虑较多,上部分的墙体重量压下来后期会开裂。
     
发表于 2022-6-28 13:50:14 | 显示全部楼层
还是要看墙边有没有门,有门的话,门套可能无法安装。
无标题.png
     
发表于 2022-6-28 14:26:57 | 显示全部楼层
我们一般默认墙至少要600mm宽才便于暗装入户箱,不然直接换个位置。主要是考虑强弱电箱是上下布置的,强电插座从强电箱出线要经过弱电箱的旁边,所以觉得弱电箱左右还要留点距离。
     
发表于 2024-3-31 11:07:34 | 显示全部楼层
树总,这个旁边留100宽的墙体安装配电箱,可行吗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则