账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13390|回复: 16

[求助] 厂区内设10KV开闭所,电源是否从厂区内接?负荷等级是否要按二级

[复制链接]
     
发表于 2022-8-18 13:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
深化图纸还是由供电局出图的,这个开闭所紧贴门卫,门卫要给电。所以,不知道整体电源该不该按二级负荷做。
     
发表于 2022-8-18 13:59:43 | 显示全部楼层
您想说的是哪个地方的。如果是开闭所的这个电业局自己就搞定了。要是门卫看门卫这个项目里定位最好别的地方拉一下
发表于 2022-8-18 14:08:38 | 显示全部楼层
楼主的什么意思没有太明白
     
 楼主| 发表于 2022-8-18 14:21:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-18 14:08
楼主的什么意思没有太明白

树总,就是厂区做了一个开闭所,和厂区自己的门卫贴邻的。我想指的开闭所的照明、插座这些负荷是不是该按二级负荷来做,电源从厂区电房拉。
     
 楼主| 发表于 2022-8-18 14:22:49 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-8-18 13:59
您想说的是哪个地方的。如果是开闭所的这个电业局自己就搞定了。要是门卫看门卫这个项目里定位最好别的地方 ...

您好,您指的是开闭所的照明、插座这些负荷的电源是供电局自己解决的吗?
     
发表于 2022-8-18 14:45:46 | 显示全部楼层
开闭所的电源引自压变柜。
发表于 2022-8-18 14:50:31 | 显示全部楼层
xby9876 发表于 2022-8-18 14:21
树总,就是厂区做了一个开闭所,和厂区自己的门卫贴邻的。我想指的开闭所的照明、插座这些负荷是不是该按 ...

设置双切箱,两回电源从附近变电所接
     
发表于 2022-8-18 14:50:48 | 显示全部楼层
开闭所啥都不用管,你管门卫就行
发表于 2022-8-18 14:55:10 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-8-18 14:50
开闭所啥都不用管,你管门卫就行

我们这边的开闭所,防雷接地(预埋接地端子)、照明插座、风机都要求弄好
     
发表于 2022-8-18 14:57:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 不代表 于 2022-8-18 15:02 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-8-18 14:55
我们这边的开闭所,防雷接地(预埋接地端子)、照明插座、风机都要求弄好

我们这里供电设计单位全包。2家单位做,这里面的责任分不清啊,玩万一它说你接地没设计好,不符合供电部门的要求,要整改什么的不是麻烦吗
发表于 2022-8-18 15:13:53 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-8-18 14:57
我们这里供电设计单位全包。2家单位做,这里面的责任分不清啊,玩万一它说你接地没设计好,不符合供电部 ...

因为房子是我们负责设计,这一堆就算到房建里面了,设备安装是供电部门
发表于 2022-8-18 16:49:30 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-8-18 14:57
我们这里供电设计单位全包。2家单位做,这里面的责任分不清啊,玩万一它说你接地没设计好,不符合供电部 ...

概预算缺配电房、开闭所项目;我们会要求甲方另行委托电力设计进行深化;
但甲方要求我们补全一份先发概预算,不然流程上走不下去,等电力设计太久了;
最后施工还是按照电力设计的图纸施工;
工作量增加,仅仅是为了不能缺项的流程
     
发表于 2022-8-18 18:15:58 | 显示全部楼层
xby9876 发表于 2022-8-18 14:22
您好,您指的是开闭所的照明、插座这些负荷的电源是供电局自己解决的吗?

正常来说如果电力相关是电业局做那么照明插座也是他们的,这两个是需要实际柜子位置设计的
     
发表于 2022-8-18 18:21:57 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-8-18 14:57
我们这里供电设计单位全包。2家单位做,这里面的责任分不清啊,玩万一它说你接地没设计好,不符合供电部 ...

我是挺喜欢这种的出问题影响的也是你电力部门,相关东西也是你电力自己做的省的扯皮
     
发表于 2022-8-18 18:52:11 | 显示全部楼层
xby9876 发表于 2022-8-18 14:21
树总,就是厂区做了一个开闭所,和厂区自己的门卫贴邻的。我想指的开闭所的照明、插座这些负荷是不是该按 ...

开闭所内的用电设备,开闭所自己解决
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则