账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10092|回复: 17

[求助] 无障碍电梯,呼叫按钮

[复制链接]
     
发表于 2022-8-25 17:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
无障碍电梯的侯梯厅出应设置呼叫按钮。 专家提了这条意见。
参考条文是GB 55019-2021    2.6.1条     不理解啊!!
     
发表于 2022-8-25 18:33:00 | 显示全部楼层
又是看见呼叫两个字就瞎理解的人。。这个呼叫按钮只是呼叫轿厢过来的那两个上下按钮。。
     
发表于 2022-8-25 18:55:40 | 显示全部楼层
这审图什么理解能力,难道电梯靠声控吗?呼叫按钮不是标配吗?
     
发表于 2022-8-26 09:49:50 | 显示全部楼层
文字表述呗 注明此功能厂家提供就是了
     
发表于 2022-8-26 15:50:32 | 显示全部楼层
我草,这都什么人啊,审图没下限啊
     
发表于 2022-8-26 16:07:56 | 显示全部楼层
把条文写说明上,注明这些都是电梯厂商统一配置
     
发表于 2022-8-26 16:19:48 | 显示全部楼层
《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB 55019-2021第2.6.1-3款的条文解释:在呼叫按钮前设置提示盲道可以辅助视觉障碍者分辨呼叫按钮所在位置,方便其呼叫电梯。

个人理解:按条文解释这个呼叫按钮应该就是呼叫电梯的按钮,理应由电梯厂家配套并按规范要求安装;但规范正文仅说呼叫按钮,容易产生多义
     
 楼主| 发表于 2022-8-29 09:43:58 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-8-25 18:33
又是看见呼叫两个字就瞎理解的人。。这个呼叫按钮只是呼叫轿厢过来的那两个上下按钮。。

啊  解决了  解释了半天,最后标上了那个呼叫按钮的安装高度
     
 楼主| 发表于 2022-8-29 09:45:49 | 显示全部楼层
害  算是解决了,据说是建筑审图专家说的。
     
发表于 2022-8-29 11:16:16 | 显示全部楼层
高度降低键帽上标注盲文就可以了吧
     
 楼主| 发表于 2022-8-29 15:18:05 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-8-29 11:16
高度降低键帽上标注盲文就可以了吧

啊 其实无障碍电梯那个呼叫按钮,人家安装的时候就会考虑安装高度了。而且一般都不会有人提这个
     
发表于 2022-8-29 15:19:52 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2022-8-29 15:18
啊 其实无障碍电梯那个呼叫按钮,人家安装的时候就会考虑安装高度了。而且一般都不会有人提这个

我个人感觉就是最近开始执行无障碍规范了单独提一嘴。但是这个应该提到装潢或者土建那边更好一些
     
发表于 2024-12-26 16:51:43 | 显示全部楼层
电梯厂商统一配置
     
发表于 2024-12-26 17:50:10 | 显示全部楼层
审图界最近出了不少特立独行意见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则