账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12409|回复: 18

[规范条文] GB 55024对30mA RCD作为电击防护附加防护的误读

[复制链接]
     
发表于 2022-9-7 13:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 BXHH 于 2022-9-7 13:16 编辑

微信图片_20220907113430.jpg
(引自GB/T 16895.21-2020/IEC 60364-4-41:2017,IDT)
微信图片_20220907120553.png
(引自GB 55024-2022条文说明)
IEC的“不能将RCD的装设作为唯一的保护措施”,这里有两层含义,首先,此处的RCD是指前一条所述“额定剩余动作电流不大于30mA的RCD”,其次,不能“唯一”也是针对前面的“用以在基本防护失效和/或故障防护失效或用电不慎时的附加防护”,所谓“附加”的意义是不能代替主体独立存在,这里的主体就是基本防护、故障防护(当然也不能取代谨慎用电,但不属于一般意义的防护措施之列,姑且不论),不能“唯一”也就是不能同时取代基本防护和故障防护。
415.1.2的后半句“也不能由于他的装设的而取消采用411~414 规定的其中一种保护措施”,意思是不能取代故障防护措施,与前半句是递进关系。其实这里还有一句话没说出来,即附加防护也不能单独取代基本防护。
另一个涉及RCD作为电击防护的措施,属于一种切断电源的故障防护,与上述不大于30mA 的RCD作为附加防护属于不同防护类型,但同时意味着30mA RCD可同时兼两种功能,这与上述“不能唯一,也不能取消其他防护措施”并不矛盾。
GB 50024的条文说明脱离上述基本含义,由RCD“没有分断短路、过载电流的能力”,得出“RCD是附加防护,不能单独使用”的结论,属于对IEC 60364-4-41的误读。条文说明后面一段又直接引用IEC 60364-4-41的条文来证明其表达的合理性,更是颠倒了逻辑。
微信图片_20220907113447.jpg

点评

理解IEC,也要理解电工原理  发表于 2022-9-7 13:21

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2022-9-7 13:17:14 | 显示全部楼层
发多了一张截图,无法删除
     
发表于 2022-9-7 13:20:44 | 显示全部楼层
     
发表于 2022-9-7 16:45:56 | 显示全部楼层
就想知道室外景观电气回路的RCD怎么设置。。。线路几百米,经常有潮湿恶劣环境。。关键还不是所有设备都能内置RCD做分级设计。。。。感觉好难啊。。。
     
发表于 2022-9-8 11:03:32 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2022-9-7 16:45
就想知道室外景观电气回路的RCD怎么设置。。。线路几百米,经常有潮湿恶劣环境。。关键还不是所有设备都能 ...

之前做室外我们都是用100mA的多些,要不频繁跳闸维护起来很麻烦
     
发表于 2022-9-8 12:52:36 | 显示全部楼层
语文问题而已。
“所以”的前面是句号,这俩可以分开理解
     
发表于 2022-9-8 13:15:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2022-9-8 15:32 编辑

综合理解了一下,根据GB/T 6829-2017 里面对RCD的定义,是没有带过负荷和短路电流保护的。
过电流保护的剩余电流保护电器 和不带过电流保护的剩余电流保护电器的是  另外其他两种电器,详见GB/T 6829-2017的3.3.7和3.3.8条定义。

GB55024 的条文解释 中,根据以上定义,RCD 只是在规定条件下对剩余电流达到规定值动作的电器的话(无过负荷和短路保护),当然是不能作为单独使用的。故障防护是靠断路器的瞬时脱扣来完成接地故障防护和短路电流保护的。RCD因为无过负荷和短路电流保护,所以在短路故障时候就切断回路,也不能在线路过负荷温度升高而引起线路绝缘损坏和火灾之前就切断回路。只能在剩余电流产生时动作。
所以不能单独使用。这个是没有问题的。GB55024的“单独”和  GB/T 16895.21-2020的“唯一”应该不是一个意思,应该是要配合过负荷和短路保护电器使用。

另外,GB/T 16895.21-2020的4.1.5.1.1条中,RCD是不能用于TN-C系统的,条文中的交流系统包含了TN-C系统,这也不严谨。但在新民标条文里面却补充了。



     
发表于 2022-9-8 13:57:43 | 显示全部楼层
iverion 发表于 2022-9-8 11:03
之前做室外我们都是用100mA的多些,要不频繁跳闸维护起来很麻烦

室外环境太过复杂,都设100mA也不合适,回路较短的保护范围还是有30mA整定值的必要性,最好可以微断具有RCD可调功能,根据配电回路的正常工作状态,按最高要求水平调整RCD整定值。
     
 楼主| 发表于 2022-9-8 17:07:45 | 显示全部楼层
4.6.5当采用剩余电流动作保护电器作为电击防护附加防护措施时,应符合下列规定:
1 额定 剩余电流动作值不应大于30mA。
2 额定电流不超过32A的下列回路应装设剩余电流动作保护电器:
  1)供一般人员使用的电源插座回路;
  2)室内移动电气设备;
  3)人员可触及的室外电气设备。
3 剩余电流动作保护电器不应作为唯一的保护措施。
4 采用剩余电流动作保护电器时应装设保护接地导体(PE)。


这条针对的是作为电击防护附加防护措施的动作电流不大于30mA的RCD,第3点自然还是针对这一特定的装置和功能,“不应作为唯一的保护措施”如果超出电击防护的范围,这句话作为还有任何意义吗?
     
发表于 2022-9-8 18:47:17 | 显示全部楼层
4.6.5  中,第三款和第一款是并列,第一款并不是第三款的前提。就是说既不大于30MA,又要除了RCD之外,还需要
还需要有直接接触防护和或间接接触防护措施啊。
     
发表于 2022-9-9 16:18:07 | 显示全部楼层
保护有短路、过载,还有人的电击防护,某些语境下的“”不唯一“”是指这个,RCD对相间短路不动作,这就必要要求配合其他保护装置;同样可以引申到人的电击防护上,同时触碰LN的触电是不会使RCD动作的。
所以,你要理解其设计思路,而不是死扣文字理解。
     
发表于 2022-9-21 23:46:12 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2022-9-7 16:45
就想知道室外景观电气回路的RCD怎么设置。。。线路几百米,经常有潮湿恶劣环境。。关键还不是所有设备都能 ...

几百米长线路路灯用300mA,500mA,我也用过。甚至可1000mA的,故障防护,没啥不可,作为故障防护,避免间接触电是可以,而且一定会动作。当然如果要更精细化,可以安装后实测基本漏电电流,采用可调式RCD,设定一定的阙值即可。
电子式空气开关也有带G功能的,设0.2,0.4,0.5倍额定电流的,其实也是起到故障防护功能,设定值越低,可靠性越高。所有,RCD无论设300,500,1000MA或更大,都能满足很大的故障接触电阻下动作要求,从而满足安全性要求。
     
发表于 2022-9-22 14:04:08 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2022-9-21 23:46
几百米长线路路灯用300mA,500mA,我也用过。甚至可1000mA的,故障防护,没啥不可,作为故障防护,避免间接 ...

感谢您的经验分享,有几点我想先明确一下,
首先项目性质是景观类,一个景观配电箱很可能有20多个照明回路同时出线,可调式RCD目前我没有找到有哪家的微断可以实现,全部用塑壳,箱体会非常大,也不实际。如果您这边有了解相关的产品,欢迎推荐。
其次,景观照明不像路灯,都有条件杆内设置检修口,安装就近保护电器,同时单灯打接地极,因此很难做到RCD的分级设计。
然后就是景观环境的复杂性了,线路长,环境恶劣。
最要命的就是GB 55024-2022 建筑电气与智能化通用规范的4.5.1条和4.6.5条联合。这种不严谨的强条真的是要命。。。
     
 楼主| 发表于 2023-4-11 09:09:11 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2022-9-22 14:04
感谢您的经验分享,有几点我想先明确一下,
首先项目性质是景观类,一个景观配电箱很可能有20多个照明回 ...

无视实际场景的需求,滥用动作电流小于30mA的RCD,是这本规范的特色。
     
发表于 2024-4-9 15:37:43 | 显示全部楼层
1、无论50054 51348 故障防护章节中,TN TT IT都有提及RCD:剩余电流动作保护电器(50054)/剩余电流保护器(51348)作故障防护。此时RCD就是单独使用的(当然得配合基本防护措施),此时RCD的额定动作电流是没有限定必须30mA的,可根据动作特性,进行选择。
2、而RCD作为附件防护不能单独使用的理解我觉得是这样的:
首先RCD作为附加防护,仅针对30mA RCD;其次设置附加防护的场所一般是电击危险性比较大的场所,对于此类场所必须已经设置了基本防护,故障防护。正因为电击危险大,可以设置30mA的RCD作为附加防护,而不能因为30mA是一个安全的故障电流,就仅仅只使用30mA的RCD的剩余电流保护功能代替所有防护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则