账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11000|回复: 11

[求助] 光伏发电的容量

[复制链接]
     
发表于 2022-9-22 09:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2022-9-22 09:53 编辑

请问:1.对于一个项目有多个单体,符合规范所说的需要设置光伏发电,那么是每个单体都设置光伏发电,还是在其中一栋设置就可以呢?
2.对于一个项目如设置光伏发电,那么这个光伏发电系统的容量要设置多大的呢?这个容量时证明确定的呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-9-22 10:37:20 | 显示全部楼层
有太阳能热水或光伏其中之一就行,容量好像没有要求(有些地方标准可能有要求)
     
发表于 2022-9-22 10:55:37 | 显示全部楼层
1、规范条文写的是新建建筑,答疑(未见到书面正式文件)也明确是按单体建筑。
2、容量在GB55015里没有要求,但是碳排放计算会涉及到。
另容量和投资效益有关系,太小的话会不够经济(如果是单纯考虑如何满足规范的可以不理)。
     
发表于 2022-9-22 12:05:30 | 显示全部楼层
1.我理解是按项目,但确实有些审图老师是按单体来审的。
2.如果不看绿建得分,除了个别省(例如江苏)的节能要求以外,没有规定具体容量。
     
发表于 2022-9-22 12:49:55 | 显示全部楼层
没具体要求就做两盏太阳能灯吧,你也舒服,甲方也舒服。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-22 13:05:12 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-9-22 12:49
没具体要求就做两盏太阳能灯吧,你也舒服,甲方也舒服。

正解
     
发表于 2022-9-22 15:21:38 | 显示全部楼层
我都是按项目面积算的 有时候消防水池要放屋顶 可能会摆不下
浙江的有规定容量多少 还要根据规范核算 不是公建的还好
公建的还要先计算太阳能热水器的量 然后再按照规范系数乘一下 最后再核算
     
发表于 2022-9-22 15:46:02 | 显示全部楼层
看地方,我认为应该按照总面积,不按照单体,有的地方 碰到过,要求按单体设置。目前还不成熟。面积 很多都没有规定。
     
发表于 2022-9-22 16:58:40 | 显示全部楼层
上海的话,在土地出让环节,就要确定按屋顶面积的50%做光伏板
     
发表于 2022-9-23 10:43:32 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-9-22 12:49
没具体要求就做两盏太阳能灯吧,你也舒服,甲方也舒服。

就是自带太阳能板的那种路灯?说明怎么说明,也需要把规范抄一大堆吗?
     
发表于 2023-6-29 14:23:19 | 显示全部楼层
00000000000
     
发表于 2023-6-29 14:48:31 | 显示全部楼层
按规范要求是每个单体都需要设置,编制组成员在本地答疑的时候确认过这个事。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则