账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6414|回复: 5

[求助] 医院手术室内的UPS供电时间

[复制链接]
     
发表于 2022-10-8 11:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:医院手术室内的UPS供电时间怎么确定(市政双重电源进线,医院也设置了柴油发电机作为备用电源)

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-10-8 11:36:35 | 显示全部楼层
不小于15min  医疗建筑电气设计规范4.4.7
发表于 2022-10-8 14:51:53 | 显示全部楼层
我们一般按30分钟(标准图集上的产品最小就是30分钟)

点评

树总,不设置柴发的二级医院,UPS持续时间要多少  发表于 2023-6-3 21:27
     
发表于 2023-9-12 16:39:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-8 14:51
我们一般按30分钟(标准图集上的产品最小就是30分钟)

请问是哪个图集
     
发表于 2023-9-15 14:02:32 | 显示全部楼层
《医疗建筑电气设计与安装》19D706-2
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则