账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16571|回复: 29

[求助]请教大鼻山是如何审查这一条照明规范

[复制链接]
发表于 2007-8-22 16:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。</P>
<P>那么0类要不要PE线?</P>
<P>Ⅰ类灯具,现实中哪些是该类灯具呢??(定义我知道,但不知道对应实际当中哪些灯具)</P>

<P>灯具的防触电保护分类,共有四类,即O类、Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。其防触电的主要特征简要描述如下: <BR>  O类:仅依靠基本绝缘。 <BR>  Ⅰ类:不仅依靠基本绝缘,还有附加安全措施,即外露导电部分联结到保护地线。 <BR>  Ⅱ类:不仅依靠基本绝缘,还有附加安全措施,例如双层绝缘和加强绝缘。 <BR>  Ⅲ类:电源电压为安全超低电压(SELV),不会产生高于SELV的电压。 <BR>  可见,Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类灯具安全比较有保证,而O类灯具仅有基本绝缘,一旦基本绝缘失效,就只能依赖环境条件,容易导致触电。 <BR>  IEC新标准IEC60598-1∶2003已经删除了O类灯具,只有Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类灯具,这是从更好保证安全出发的重要修改。为此,我国也立即修订了GB7000.1国家标准,并已报批,预计将于2005年出版,2006年或2007年实施。当前,我国灯具产品中O类灯具占有很大比重,灯具生产企业面临灯具改型的重任,而照明设计者和使用者面临如何选用灯具类型,及如何实施保证防触电的安全措施。 </P>
     
发表于 2007-8-22 20:19:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教大鼻山是如何审查这一条照明规范

<P>问大鼻子的,不敢多言,过来学习</P>
发表于 2007-8-22 23:08:23 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教大鼻山是如何审查这一条照明规范

新标准已经删除0类,但是目前还没有出台,可见阻力之大。目前我都是画上pe,但是标注上1类灯具要接。
     
发表于 2007-8-22 23:25:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教大鼻山是如何审查这一条照明规范

<P>我设计会加PE线。</P>
<P>审图要是没见PE线,我不提。</P>
发表于 2007-8-23 11:39:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-8-23 13:03:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教大鼻山是如何审查这一条照明规范

<P>措辞应该严密一些。</P>
<P>在深圳,若画2线的,我会提这样提——“当灯具高度在2.4米以下(见验收规范)或为I类灯具时,应设置接地线(PE线)。且宜采用专用导线作为PE线”。</P>
     
发表于 2007-8-23 15:46:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教大鼻山是如何审查这一条照明规范

大鼻山,你提出这一条,是明确要求灯具加PE线的吧
发表于 2007-8-23 16:53:24 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教大鼻山是如何审查这一条照明规范

<P>基本绝缘,施加于带电部件对电击提供基本防护的绝缘。用于带电部分,提供防触电基本保护的绝缘。 <BR>附加绝缘,万一基本绝缘失效,为了对电击提供防护,而对基本绝缘另外施加的独立绝缘。</P>
<P>双重绝缘,是由基本绝缘和附加绝缘组合而成的绝缘。</P>
<P>加强绝缘,提供与双重绝缘等效的防电击等级,而施加于带电部件的单一绝缘。 <BR>这并不意味该绝缘是个同质体,它也可由几层组成,但它不像附加绝缘或基本绝缘那样能逐一地试验。</P>
<P>具体要求详:灯具一般安全要求与试验标准:IEC60598-1:2003</P>
<P>以下是个人理解:</P>
<P>只由空气作为电气绝缘的,为只满足0类基本绝缘的灯具。</P>
<P>除了由空气作为电气绝缘,同时金属外壳接地作为附加保护,可理解为I类灯具。</P>
<P>除由灯具、光源连接处的非导电材料作为电气绝缘,同时由非导电材料(如塑料等)外壳作为附加保护。灯具无可接触的外露金属部分(包括打开灯具外壳安装、检修时),可理解为II类灯具。</P>
<P>有金属外壳,但灯具有多层外壳的加强绝缘的,虽然最外层为金属材料,但此金属材料可不接地,此类灯具可理解为II类灯具。</P>
<P>III类灯具   是防触电保护依靠电源为安全特低电压,并且灯具内部不会产生高于安全特低电压的电压。 与灯具结构关系不大了。</P>

<P>以前建筑中常用的带灯头座的裸灯、链吊裸灯,应是0类灯具。</P>
<P>金属外壳的工厂灯,吸顶金属外壳灯盘、应为I类灯具。</P>
<P>灯具市场上有塑料绝缘外壳的灯具为0类或II类,最好选购II类灯具,II灯具有符号。家庭中的台灯等应能满足II类灯具要求。</P>
<P>带变压器的装饰灯带等,电压在安全电压以下,应为III类灯具。</P>
<P>------------------------------------------------------</P>
<P>如果有设计人员照明用2根线,说明中写了2.4m以下的规定。我就提醒他“请明确I类灯具金属外壳应接地”。</P>
<BR> 20078231782137.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-8-23 17:08:26 编辑过」</div>
发表于 2007-8-23 17:18:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教大鼻山是如何审查这一条照明规范

<P>有几个问题大家想一想,是否每个照明回路都应设独立的PE线?能否共用PE线。如果能共用PE线,我们能否在走道内设一个照明PE干线,再分支到相应需要连接PE线的灯具上?</P>
<P>如果理解一个建筑为总等电位,PE线全部接通的,能否利用就近插座的PE线接灯具的PE端子?</P>
     
发表于 2007-8-23 17:24:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教大鼻山是如何审查这一条照明规范

<P>第一条我感觉可以</P>
<P>第二条我认为不妥</P>
     
发表于 2007-8-23 22:22:28 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教大鼻山是如何审查这一条照明规范

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 11:39:35</I>)的发言<BR>
<P>拿一个18层住宅一梯四户算看看,假设一户出五根2.5平的PE线,18X4X2.5X5=900平方。对我们来说PE线到底能分接多大的截面才算安全?是不是没个限制?</P>
<P>灯具的接地线不是不好画,是很难做,灯具线路暗埋管,线多了管就粗了。楼板内的管到底能允许多大?我曾经做过《建筑电气管线适配与结构允许》的文章,投某杂志未发表。也就罢了。</P>
<P>本地楼板裂缝问题是大问题,一裂缝就冤枉电气管,楼板内我从不敢下25管。</P></DIV>
<P><BR>老诚,你担心什么?</P>
<P>1、PE线的热稳定还是地电位高低?接地故障难道会有多处吗?要是担心这个就没谱了。</P>
<P>2、加根PE线,管径也不不会变化啊。我全部统一用20管,让结构把楼板加厚处理。</P>
<P>3、40的管我都做过,不过不是大量的,偶尔为之,叫结构专业配合,他们有招!</P>
<P>4、吕光大编过一本图籍,在里面收集了几十种楼板做法和厚度,编辑了电气线路暗敷设的条件,据说是参照东北地区的图籍的,可惜,不算国标。</P>
     
发表于 2007-8-23 22:25:18 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教大鼻山是如何审查这一条照明规范

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 17:18:20</I>)的发言<BR>
<P>有几个问题大家想一想,是否每个照明回路都应设独立的PE线?能否共用PE线。如果能共用PE线,我们能否在走道内设一个照明PE干线,再分支到相应需要连接PE线的灯具上?</P>
<P>如果理解一个建筑为总等电位,PE线全部接通的,能否利用就近插座的PE线接灯具的PE端子?</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>好了,来问题了。继续下去问题就会如同应急照明的配电系统一样了。</P>
<P>我总是觉得,照明和动力是有区别的,区别在方方面面。</P>
<P>所以一些要求对照明应该宽松些方显得合理。</P>
     
发表于 2007-8-24 13:33:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教大鼻山是如何审查这一条照明规范

个人认为,既然你采用了Ⅰ类灯具,就必须接PE线,这不是灯具安装高低的问题;就好比你到大商场买个金属外壳的落地灯,人家配了3极插头,可你非得把插头接地极弄断,然后插到双孔插座里……因为你采用了Ⅰ类灯具,而又不接PE线,实际是人为的把灯具变成了0类,那还不如直接用0类了。
发表于 2007-8-24 17:14:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-8-25 23:52:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教大鼻山是如何审查这一条照明规范

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-8-24 13:33:17</I>)的发言<BR>个人认为,既然你采用了Ⅰ类灯具,就必须接PE线,这不是灯具安装高低的问题;就好比你到大商场买个金属外壳的落地灯,人家配了3极插头,可你非得把插头接地极弄断,然后插到双孔插座里……因为你采用了Ⅰ类灯具,而又不接PE线,实际是人为的把灯具变成了0类,那还不如直接用0类了。</DIV>
<P><BR><BR>哈哈哈,你说的对。</P>
<P>不过现在的灯具等级有没有这么清楚?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则