账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8078|回复: 20

审图意见:总配电箱进线回路未设过负荷、短路保护。

[复制链接]
     
发表于 2022-11-1 11:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
C:/Users/admin/Desktop/111.png
就是隔离和断路器分开设置咋就成未设置了,哪位大神指教下
111.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-11-1 12:26:48 | 显示全部楼层
如果上级放射式进线,已有效设置短路和过负荷保护,电源进线总开关可以不用断路器,但电源总开关不应该是隔离器,总该选个隔离开关,可以带负荷投切吧。
     
发表于 2022-11-1 12:35:46 | 显示全部楼层
另外你这个图很多地方看不懂,比如进出线都用4P开关;比如5(60)A电表,这就是12倍表了,或许我知识老化了,我见过的最大就4倍表,智能表是不是有大倍数的,我确实没关注过;再比如进线5X16电缆,穿65的钢管;再比如18A的计算电流,用了16mm2的线。。。。。。。

点评

12倍的智能表是肯定有的  发表于 2022-11-2 17:22
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-1 13:12:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-11-1 13:14 编辑

断路器加在母线后了 前面没有总断路器   此处已经被认为配电了 所以被提咯 应急照明回路直接在开关前链接出来不就是了
发表于 2022-11-1 14:19:54 | 显示全部楼层
如果上一级放射式供电,这个不应该提
     
发表于 2022-11-1 14:56:12 | 显示全部楼层
再比如18A的计算电流,用了16mm2的线。。。。。
我猜啊,如果是树干式配电,末端的配电箱,还真有可能。
     
发表于 2022-11-2 09:17:48 | 显示全部楼层
发下上级吧
     
发表于 2022-11-2 12:30:12 | 显示全部楼层
这张图问题太多,设计者专业能力明显不够,发上级下级都没意义了。审图人如果只提出了楼主所说的那一个问题,显然是严重失职。话虽难听,该说还得说。
     
发表于 2022-11-3 11:45:05 | 显示全部楼层
10kW,开关配这么大,不合理了
应急照明出线无必要2P
每个出线和元器件,建议好好复核下
     
 楼主| 发表于 2022-11-11 12:00:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-2 12:30
这张图问题太多,设计者专业能力明显不够,发上级下级都没意义了。审图人如果只提出了楼主所说的那一个问题 ...

那贴个专业点的系统图来学习学习吧
     
 楼主| 发表于 2022-11-11 12:12:09 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-1 12:35
另外你这个图很多地方看不懂,比如进出线都用4P开关;比如5(60)A电表,这就是12倍表了,或许我知识老化了 ...

进线用4P的应为是加了剩余电流保护的,3P是不带剩余电流保护的。至于负荷与进线不匹配的问题,预留10-20kW的负荷在哪里,这个进线就不算大。至于穿管用65,是方便施工,规范上50就可,我这在预算不超的情况室外进室内的穿管都会放大一级。我这种思路是否可行。
     
发表于 2022-11-11 22:19:12 | 显示全部楼层
山水有余 发表于 2022-11-11 12:12
进线用4P的应为是加了剩余电流保护的,3P是不带剩余电流保护的。至于负荷与进线不匹配的问题,预留10-20k ...

你的意思是,出线上加了剩余电流保护,进线开关就要用4P的?
     
发表于 2022-11-12 18:47:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-11-12 19:05 编辑

保护开关一般情况下应设置在回路首端(出线端),回路末端(进线端)一般不需要设置,末端仅设隔离开关即可。有几种情况进线设保护开关,需要重复设置:
1、民标7.1.4-3 由建筑物外引入的低压电源线路,应在总配电箱(柜)的受电端装设具有隔离和保护功能的电器。
2、进线开关需要消防I/O切除。
总之这个要求不属于强条,重复设置图审一般不会提,末端设隔离开关会被提,曾经我放射式A型应急照明箱上级取电出线开关设保护,进线A型应急照明箱设为隔离开关被提了要求重复设置保护。
他这个可能是室外进线,图审依据民标7.1.4-3 提的。

     
发表于 2022-11-12 18:52:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-1 12:26
如果上级放射式进线,已有效设置短路和过负荷保护,电源进线总开关可以不用断路器,但电源总开关不应该是隔 ...

对,他这个图形符号是隔离器,应该改为隔离开关的符号(T加圆圈)。
     
发表于 2022-12-16 18:07:01 | 显示全部楼层
估计是没理解你的设计理念。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则