账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15992|回复: 22

[求助] 关于应急照明照度计算相关问题

[复制链接]
     
发表于 2022-11-17 09:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助各位大神,天正内置的照度计算如何计算应急照明照度,弹出的窗口中很多数据不知道怎么填。C:\Users\Administrator\Desktop
微信图片_20221117093823.png

点评

用这个算:http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=121443  发表于 2022-11-20 10:12

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-11-17 09:52:07 | 显示全部楼层
你用错方法了吧,应急照明是最低照度,你这个是平均照度
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-17 09:54:30 | 显示全部楼层
再者,你框的这些都是基本的参数,如果不知道怎么填,建议您这边系统的学习一下平均照度的计算方法,这应该是专业知识里面比较基础的内容,可以去看一下照明设计手册(三)里的第5章第4节
     
发表于 2022-11-17 11:04:40 | 显示全部楼层
发你个厂家做的excel 应急照明地面水平等照度半径计算表(浙江台谊技术资料,仅供参考).rar (142.16 KB, 下载次数: 271)

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-18 14:56:26 | 显示全部楼层
蹲个坑,同疑惑
     
发表于 2022-11-18 16:57:09 | 显示全部楼层
可以参考应急照明图集后面的厂家资料或者用灯具的光通量,自己用公式估算下,毕竟要求的是最低照度,估算时候取大一点
     
发表于 2022-11-19 18:31:09 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-11-17 11:04
发你个厂家做的excel

excel中修改密码是多少 麻烦提供下
     
 楼主| 发表于 2022-11-21 16:29:12 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2022-11-18 16:57
可以参考应急照明图集后面的厂家资料或者用灯具的光通量,自己用公式估算下,毕竟要求的是最低照度,估算时 ...

haha,我现在就是用这个方法,结果被专家怼了一顿。

点评

不妨把你的灯具布置和光通量参数发出来供大家评判  发表于 2022-11-22 08:46
关键你用的是平均照度法还是点照度法  发表于 2022-11-21 16:42
     
发表于 2022-11-21 16:33:08 | 显示全部楼层
ADVEN96 发表于 2022-11-21 16:29
haha,我现在就是用这个方法,结果被专家怼了一顿。

那专家啥意思?希望让设计人咋算?
     
 楼主| 发表于 2022-11-21 17:13:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-21 16:33
那专家啥意思?希望让设计人咋算?

哈哈哈哈住建专家,因为自己不太清楚怎么计算,所以被说的不敢吭声。
     
发表于 2022-11-21 20:37:50 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2022-11-18 16:57
可以参考应急照明图集后面的厂家资料或者用灯具的光通量,自己用公式估算下,毕竟要求的是最低照度,估算时 ...

我觉得大概率是你某些场所(例如楼梯间、走廊)的应急照明灯具布置,专家一看凭经验就知道你的太低了,才这样提的,你可以用菜总给你回复的那个网址,里面有计算的小程序,用起来还是挺方便的
     
发表于 2022-11-21 22:12:37 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-11-17 11:04
发你个厂家做的excel

感谢感谢  
     
发表于 2022-11-24 17:33:09 | 显示全部楼层
为啥不参考厂家图册
     
发表于 2023-2-1 14:23:57 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-11-17 11:04
发你个厂家做的excel

谢谢分享!
     
发表于 2023-4-13 11:48:54 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-11-17 11:04
发你个厂家做的excel

棒棒哒!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则