账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11780|回复: 18

[求助]接地电阻

[复制链接]
     
发表于 2007-8-28 01:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请问大家,住宅建筑的接地电阻取值多少?</P>
<P>1 欧,还是 4 欧?</P>
<P>大家说说个人意见,依据规范也行,不依据规范就说说自己的理由。</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2007-8-28 03:11:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]接地电阻

<P>多层 高层未见得一样</P>
<P>楼内设施设备不同也不一样</P>
<P>这不是住宅两字可以概括</P>
<P>不想穷举</P>
<P>LZ还是问得细一点吧</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-28 13:12:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]接地电阻

<P>那你就住宅分类分别说说吧,顺便说说你的理解。</P>
<P>难道你还把不同的住宅采用不同的方式处理吗?</P>
<P>先说多层。你不会还要细分到商住或者纯住宅吧?</P>
<P>呵呵~~</P>
发表于 2007-8-28 14:07:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]接地电阻

用一欧吧.
     
发表于 2007-8-28 16:39:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]接地电阻

<P>冷兄这个帖子好,好好学习</P>
<P>个人理解</P>
<P>只是防雷接地电阻,一二类每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω,三类每根引下线的冲击接地电阻不应大于30Ω</P>
<P>防雷和设备保护接地共用接地体,我用4</P>
<P>要在加上弱电,1</P>
<P>请各位专家指正!!冷兄的帖子,一定要扛住![em4]</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-28 21:02:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]接地电阻

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wen_xz</B></FONT> 在(<I>2007-8-28 14:07:04</I>)的发言<BR>用一欧吧.</DIV><BR><BR>为什么?
     
发表于 2007-8-28 23:52:11 | 显示全部楼层

回复:[求助]接地电阻

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-28 13:12:15</I>)的发言<BR>
<P>那你就住宅分类分别说说吧,顺便说说你的理解。</P>
<P>难道你还把不同的住宅采用不同的方式处理吗?</P>
<P>先说多层。你不会还要细分到商住或者纯住宅吧?</P>
<P>呵呵~~</P></DIV>
<P><BR><BR>没有兴趣也没有时间穷举 因为没有这么问得</P>
<P>当然不同的要不同处理!我觉得做电气设计都应该知道啊!</P>
<P>很简单的举一个 住宅建筑内有没有消控室  对于接地电阻的取值都有影响</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-29 00:01:44 | 显示全部楼层

回复:[求助]接地电阻

<P>好,那我这么说:</P>
<P>1、单纯是多层住宅,没有消控室;电话、电视、网络都有,加上出入口的安防、对讲,是吧,现在的住宅都有这些智能化系统了,怎么处理?</P>
<P>2、单纯是高层住宅,十二层吧,二类,没有消控室;电话、电视、网络都有,加上出入口的安防、对讲,是吧,现在的住宅都有这些智能化系统了,又怎么处理?</P>
<P>大家随意说说好了,如果觉得耽误自己的时间,你就不搭理我。哈哈哈~~</P>
     
发表于 2007-8-29 00:12:50 | 显示全部楼层

回复:[求助]接地电阻

<P>说实话 对于这个问题 没有什么兴趣了</P>
<P>我也懒得去跟那些审图的人翻规范</P>
<P>对于上述这两种情况  一律1欧姆</P>
<P>依据:技措P115 表8.4.6 </P>
<P>跟其他规范矛盾之处 有技措挡着</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-29 00:18:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]接地电阻

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-8-29 0:12:50</I>)的发言<BR>
<P>说实话 对于这个问题 没有什么兴趣了</P>
<P>我也懒得去跟那些审图的人翻规范</P>
<P>对于上述这两种情况  一律1欧姆</P>
<P>依据:技措P115 表8.4.6 </P>
<P>跟其他规范矛盾之处 有技措挡着</P></DIV>
<P><BR><BR>哦,你用措施做依据。</P>
<P>措施的效力低于规范的,老兄,谨慎。</P>
     
发表于 2007-8-29 00:28:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]接地电阻

<P>没什么吧</P>
<P>我都做到1欧了 最多高标准而已 谁能说我错了?莫非那两个住宅还有规范能要求到0.5?</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-29 00:36:12 | 显示全部楼层

回复:[求助]接地电阻

<P>好的,我知道了,你按照措施,最多提高标准。</P>
<P>一种说法。不过好像都支持这个说法哦。</P>
<P>住宅遇上过做不到 1 欧的吗?用人工接地装置。</P>
<P>有没有不执行 1 欧的?</P>
发表于 2007-8-29 16:06:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]接地电阻

<P>我看了一下,一般接地电阻是小于等于4欧姆</P>
     
发表于 2007-8-29 17:26:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]接地电阻

综合接地我一般都注明要求1欧的
     
 楼主| 发表于 2007-8-29 19:49:24 | 显示全部楼层

回复:[求助]接地电阻

<DIV class=quote>以下是引用 <B>fulijuanb</B></FONT> 在(<I>2007-8-29 16:06:53</I>)的发言<BR>
<P>我看了一下,一般接地电阻是小于等于4欧姆</P><BR></DIV><BR><BR>哈哈,还有些规定你没有看到,在有线电视规范里。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则