dqaq 发表于 2022-12-13 10:46 这个问题坛子里讨论好多次了。基本原理是:高暴露地点SPD选I类。高暴露并非只有架空线。暗敷低压线路在进线 ...
齐格斐 发表于 2022-12-13 10:59 电涌保护器方向不对,如果做了等电位,基础地的电位抬升会在整个系统体现,相间电压是不会改变的。
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2022-12-13 11:01 我审图遇到过一些设计人员,无论如何不愿意承认“地”也可能是高暴露位置,实在没办法。关键是他们又去问了 ...
wangguichao66 发表于 2022-12-13 11:18 “地”也可能是高暴露位置,这个的确是, GB50343附录B把这个讲的很清楚了。 不过我觉的雷规4.3.7-4只 ...
dqaq 发表于 2022-12-13 11:04 雷电电涌是行波,作用到SPD上时,未必已作用到变压器中性点上。不仅又时间差,波的传播有折射反射,SPD上 ...
dqaq 发表于 2022-12-13 11:17 这个问题我在坛子里的上一世dmd888也讨论过,那时坛子里还有一众大佬,记得有龙王、大鼻子、初学者、尺短寸 ...
齐格斐 发表于 2022-12-13 11:57 方向说的是,正常是把系统内的过电压释放到系统外,按上面的逻辑,就成了地电位高了释放到系统内。