账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12510|回复: 23

[求助] 请问到底有没有10kV及以上的矿物绝缘电缆

[复制链接]
     
发表于 2023-2-15 16:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
刚听完《四川省消防设计审查要点》的网上宣讲,审查要点要求采用10kV及以上采用矿物绝缘电缆,而且还是满足“950度180min”的矿物绝缘电缆,请问各位大侠有没有厂家可提供?
QQ图片20230215151800.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-2-15 16:51:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 scmcl 于 2023-2-15 16:52 编辑

另外就算有,能否提供正规检测机构的“950度、180min”试验报告????毕竟现在没有相关试验标准。
     
发表于 2023-2-15 17:03:04 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2023-2-15 16:51
另外就算有,能否提供正规检测机构的“950度、180min”试验报告????毕竟现在没有相关试验标准。

你只需要注明 目前有很多规范都提到了要950℃的线 比如民标 就建议干线用950的 ASC 23-2021-T 民用建筑电气线路防火设计标准 这规范里也有写   至于耐火时间 马上都是强条了
     
发表于 2023-2-16 14:15:56 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-2-15 17:03
你只需要注明 目前有很多规范都提到了要950℃的线 比如民标 就建议干线用950的 ASC 23-2021-T 民用建筑电 ...

室外进线至开闭所(开关站)这段10KV电缆是不是由供电局投资的,那这段供电局会执行这条标准不吗?要是总进线不耐火,或者达不到950℃的要求,后面各分支耐火也没什么意思吧;
     
发表于 2023-2-16 14:21:02 | 显示全部楼层
RTYJDMY 8.7/10kV,可以满足950℃,180min


     
发表于 2023-2-16 14:22:18 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-2-16 14:15
室外进线至开闭所(开关站)这段10KV电缆是不是由供电局投资的,那这段供电局会执行这条标准不吗?要是总 ...

室外埋地或架空的,不考虑着火问题,室内敷设的需要,以前室内总配至分配的10kV电缆,需要NH或者WDZN
     
发表于 2023-2-16 14:23:02 | 显示全部楼层
5楼的那个型号,是亨通或者远东的,这两家都有检测报告
     
发表于 2023-2-16 14:25:01 | 显示全部楼层
6-35kV的都有,不只是10kV的
     
发表于 2023-2-16 15:42:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-16 14:22
室外埋地或架空的,不考虑着火问题,室内敷设的需要,以前室内总配至分配的10kV电缆,需要NH或者WDZN

大多数情况,还是要在室内敷设一段的距离的。我说的就是这种情况,这一段高压一般由供电局确定的,众所周知供电局根本不把建筑行业的这些标准放在眼里,连源头都不能防火,后面要求再高都没什么意思吧
     
发表于 2023-2-16 15:44:04 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-2-16 15:42
大多数情况,还是要在室内敷设一段的距离的。我说的就是这种情况,这一段高压一般由供电局确定的,众所周 ...

所以设计上要减少供电局进线电缆在室内敷设的距离,越少越好,尽量是进线间就挨着总变配电室
     
发表于 2023-2-16 17:30:30 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-2-16 14:15
室外进线至开闭所(开关站)这段10KV电缆是不是由供电局投资的,那这段供电局会执行这条标准不吗?要是总 ...

只是电缆敷设这段特定区域(所在防火分区)发生火灾才会存在隐患
     
发表于 2023-2-16 17:33:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-16 14:22
室外埋地或架空的,不考虑着火问题,室内敷设的需要,以前室内总配至分配的10kV电缆,需要NH或者WDZN

地下室的话。如果底板够厚(不小于500)可以考虑在底板穿管(两头在有防火保护空间内设电缆井,沟)方式
     
发表于 2023-2-16 21:13:29 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-2-16 17:33
地下室的话。如果底板够厚(不小于500)可以考虑在底板穿管(两头在有防火保护空间内设电缆井,沟)方式

这个方案确实没做过

点评

我现在不在设计一线了。还在设计院做项目的可以和土建沟通一下可行性  发表于 2023-2-17 12:42
     
发表于 2023-2-17 09:16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2023-2-17 09:18 编辑
lh19930615 发表于 2023-2-16 14:15
室外进线至开闭所(开关站)这段10KV电缆是不是由供电局投资的,那这段供电局会执行这条标准不吗?要是总 ...

涉及到高压进线到变压器这段 供电一般都接手的  至于怎么做是供电的问题  他们本来就要重新设计的 如果供电接手  我们一般不管  谁设计谁负责
     
 楼主| 发表于 2023-2-17 09:25:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 scmcl 于 2023-2-17 09:26 编辑

经查去年多个民用项目的供电工程,10kV均未使用矿物绝缘电缆,看来又是规范与实际未衔接好的问题!还有一点疑惑:目前10kV等级的矿物绝缘电缆就没有相关试验标准,RTYJDMY 8.7/10kV型矿物绝缘电缆是如何做检测出报告?????如果我是监理和甲方,我会质疑他报告的真实性!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则