[求助] 关于手报间距问题

[复制链接]
     
发表于 2023-2-23 12:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《火规》6.3.1 每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于 30m。
求助各位老师,请问两个手报的间距有要求吗,目前设计上都是按照30M控的,仅这条规范的理解来看,如果我站在两个手报的中心点,那两个手报的间距完全可以做到60M???
     
发表于 2023-2-23 12:10:46 | 显示全部楼层
理论上可以这样思考,但是注意是步行距离
     
发表于 2023-2-23 13:52:06 | 显示全部楼层
在靠近出口的位置设,一般都能满足步行30m,中间如果不足的再补几个
     
发表于 2023-2-23 14:09:17 | 显示全部楼层
要考虑避开障碍物  我一般都是按25米半径考虑设置的
多设置几个也没啥
     
发表于 2023-2-23 14:14:00 | 显示全部楼层
对,理论上完全没问题
     
发表于 2023-2-23 15:10:54 | 显示全部楼层
之前学的时候听老大说有一种偷懒方式可以跟着消火栓设置,消火栓到最远点好像是25米,差不多。但是要注意消火栓是2股水柱到一个点。布置的时候注意下就行
     
发表于 2023-2-23 17:19:18 | 显示全部楼层
我习惯是30不到来一个
纸面规范是可以到60
做30的原因是按手报有故障