账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11554|回复: 19

[求助] 在限流式电气防火保护器前面还有必要设置断路器么?

  [复制链接]
     
发表于 2023-2-24 09:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据民标的13.5.5,现在一些部位要设限流式电气防火保护器,搜了下一些厂家的样本,他们除了限流防火外,也有短路保护和过载保护的功能,这是不是意味着出线回路之前不再需要设置断路器。
微信截图_20230224092100.png 微信截图_20230224092131.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-2-24 09:46:23 | 显示全部楼层
都设吧   反正我是这么做的。
     
发表于 2023-2-24 09:51:40 | 显示全部楼层
这东西推广了二十多年了,也没见对应的产品标准,以及到底哪些地方优于断路器。十几年前参加过一个厂家的产品推广现场会,厂家展示的是消防产品的证,发现都是在用接触器开断短路电流。还是谨慎一点好。
发表于 2023-2-24 11:12:19 | 显示全部楼层
需要与断路器配合使用。(好像目前只有单相产品)
     
发表于 2023-2-24 11:45:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-24 11:12
需要与断路器配合使用。(好像目前只有单相产品)

三相的有了
     
发表于 2023-2-24 11:50:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-2-24 09:51
这东西推广了二十多年了,也没见对应的产品标准,以及到底哪些地方优于断路器。十几年前参加过一个厂家的产 ...


图片来自炳华总的公众号

微信图片_20230224114838.jpg
     
发表于 2023-2-24 12:20:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-24 11:50
图片来自炳华总的公众号

是的。是半导体器件和电路做的事,但并没真正开断电路,只是限制了电流大小。最终开断还得靠开关电器,所以厂家对用接触器开断短路电流也有说辞。但看下样本,有谁标出了这种电器的开断能力的?且你限制了短路电流大小,很可能影响到断路器的判断,导致拒动,使得过电流保护不满足规范要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-24 12:23:32 | 显示全部楼层
现电力电子装置里有快开器,跟这个有类似之处,但核心元件是熔断器,再配以半导体器件和电路,作为唯一的短路保护电器,没有与配电断路器配合的需求,只适合用于设备内部自身保护,不适用于配电系统。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-24 12:38:01 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-2-24 12:23
现电力电子装置里有快开器,跟这个有类似之处,但核心元件是熔断器,再配以半导体器件和电路,作为唯一的短 ...

听到一种说法,装这个是希望在电池热失控之前就切断电源了,希望能阻止电池热失控(虽然我不知道是不是真的能够阻止),如果真的是这样的话,后续故障电流就不存在了(我猜的)

同意您的说法,这东西要是真的管用,那设备应该自带,而不是装在配电系统里。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-2-24 13:44:44 | 显示全部楼层
感谢各位大佬解答,还有就是民标里那条电动车充电回路要设这玩意儿,是针对电动汽车还是电动自行车,
大部分还都是单相的产品
目前看到有的三相产品额定电流是100A的,那也就最多带个60千瓦的快充,至于更大的产品就无能为力了吧
     
发表于 2023-2-24 14:00:02 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-2-24 13:44
感谢各位大佬解答,还有就是民标里那条电动车充电回路要设这玩意儿,是针对电动汽车还是电动自行车,
大部 ...

三相我见过最大120A的
     
发表于 2023-3-16 16:55:50 | 显示全部楼层
我看厂家的样本,意思是接入电气火灾监控系统主机的吗?
     
发表于 2023-10-31 13:38:44 | 显示全部楼层
学到了 谢谢分项
     
发表于 2023-11-3 09:44:23 | 显示全部楼层
搞不清楚原理,看上面两位大佬的讨论,有些疑问:
如果它能够精确的判断出2ms内的能量上升,那确实是很有效的利器。但这样一来,为何不做成继电器一样的二次回路,集成为短路保护器或过电流保护器?这样岂不是有大用途,何必只称为“限流式防火保护器”?
再者,它这样灵敏是不是对冲击性负荷会判断失误,对容性感性负荷会判断失误?

总之,很多问题搞清楚之前,盲目的去规定设置某个东西,这应该不是专业的做法吧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-3 09:53:51 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-2-24 13:44
感谢各位大佬解答,还有就是民标里那条电动车充电回路要设这玩意儿,是针对电动汽车还是电动自行车,
大部 ...

民标的这一条是针对慢充(车载充电机)的,慢充根据产品规范最大只能做到7kW,单相32A.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则