个人理解而言:
1、如果你10KV高压柜上级是220/10KV变压器。10KV高压柜同段单母线上挂的PT柜开口三角形变压器送出100V电压,在PT柜内端子排上并接后,分别引二次线至柜顶测量小母线和计量小母线。测量小母线是送信号给变压器保护装置,计量小母线是送给继保室计量柜内变压器电量表的。(当然也有不并接的,取决与PT二次绕组功能)
2、10KV高压单段母线,如PT柜内电压测量计量回路接点故障,是会引起该段母线各出线柜综保失压的。如果出线柜综保不设PT断线保护,则会跳闸。如果设了综保往后台报警但不跳闸。具体的你可翻阅南自或南瑞的10KV线路保护说明书。 |
|