账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4773|回复: 9

[求助] 基础接地网的镀锌扁钢埋深

[复制链接]
     
发表于 2023-3-6 09:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
基础接地网有地梁处利用地梁的钢筋,没有地梁的地方镀锌扁钢应该埋深多少呢
     
发表于 2023-3-6 09:55:59 | 显示全部楼层
一般不是同地梁的高度吗?
     
 楼主| 发表于 2023-3-6 10:06:16 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-3-6 09:55
一般不是同地梁的高度吗?

我也这么理解,但是规范说接地体埋深不少于0.6米,网上也有人说接地网埋深不少于0.6米,还有甲方也问同地梁高度的话是相对于地梁上沿还是下沿
     
发表于 2023-3-6 10:28:29 | 显示全部楼层
还让镀锌扁钢?不锈钢或铜的才行,现在老被提
     
发表于 2023-3-6 10:28:53 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2023-3-6 10:06
我也这么理解,但是规范说接地体埋深不少于0.6米,网上也有人说接地网埋深不少于0.6米,还有甲方也问同地 ...

一般还是有要点埋深的 至少看图集是有画800  但地下部分  600也没问题啊  
就是接地连接带 最好是用钢筋  不要用扁钢 很容易用到热镀锌的
     
 楼主| 发表于 2023-3-6 10:30:57 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-3-6 10:28
还让镀锌扁钢?不锈钢或铜的才行,现在老被提

额,镀锌扁钢顺手就打出来了
     
发表于 2023-3-6 11:27:52 | 显示全部楼层
3 在符合本规范第4.4.5条规定的条件下,对6m柱距或大多数柱距为6m的单层工业建筑物,当利用柱子基础的钢筋作为外部防雷装置的接地体并同时符合下列规定时,可不另加接地体:
   3)在周围地面以下距地面不小于0.5m深,每一柱子基础内所连接的钢筋表面积总和大于或等于0.37m2。
     
发表于 2023-3-6 14:41:34 | 显示全部楼层
规范是埋深0.5m以下的金属才算是接地体
     
发表于 2023-3-7 14:40:44 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2023-3-6 10:30
额,镀锌扁钢顺手就打出来了

不让用热镀锌扁钢了?是哪里的规定?
     
发表于 2023-3-7 17:02:48 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2023-3-7 14:40
不让用热镀锌扁钢了?是哪里的规定?

《建筑电气与智能化通用规范》中7.2.8条中第4条的要求,埋在土壤内的人工接地体应采用铜质材料或不锈钢材料。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则