[求助] 分消防控制室设置问题

[复制链接]
     
发表于 2023-3-8 14:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个工业项目,一期内做了消防控制室和消防水泵,二期利用一期的消防水泵,并设置分消防控制室,那么分消防控制室与消防水泵的距离还要满足3min的步行时间要求吗?分消防控制室与原有消防控制室是否只要通信线连接就可以了
     
发表于 2023-3-8 14:15:55 | 显示全部楼层
分消防控制室与消防水泵的距离还要满足3min的步行时间要求有规范依据吗?
发表于 2023-3-8 14:27:23 | 显示全部楼层
如果有两个消防控制室,一个就是消防控制中心,他离水泵房距离近就行
     
 楼主| 发表于 2023-3-8 14:33:43 | 显示全部楼层
swjtu_zxh 发表于 2023-3-8 14:15
分消防控制室与消防水泵的距离还要满足3min的步行时间要求有规范依据吗?

没有依据,想确认下
     
 楼主| 发表于 2023-3-8 14:35:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-8 14:27
如果有两个消防控制室,一个就是消防控制中心,他离水泵房距离近就行

好的,谢谢树总
     
发表于 2023-3-8 14:44:20 | 显示全部楼层
swjtu_zxh 发表于 2023-3-8 14:15
分消防控制室与消防水泵的距离还要满足3min的步行时间要求有规范依据吗?

推算时间
     
发表于 2023-3-13 08:14:30 | 显示全部楼层
二期不需要直接控制消防泵,通讯与一期连接,利用一期系统联动消防水泵即可。
     
发表于 2023-3-13 09:12:58 | 显示全部楼层
为什么还要设置分消控室,直接利用一期的消控室就可以了
     
发表于 2023-3-13 23:18:12 | 显示全部楼层
考虑消控中心,一期是消控中心,二期是分控制室。如果两个距离不远,用电缆,距离远用光纤联系。将分控制室的信号引至消控中心即可。
     
发表于 2023-3-27 12:53:27 | 显示全部楼层
分消控室你想拉强启线也可以,可以做到一个水泵拉到两个消控室。
     
发表于 2023-3-27 21:30:53 | 显示全部楼层
二期也可以不做分控室。
如果是同一个老板。

老板娘、人力部,肯定双手赞同不设分控室。