账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4224|回复: 1

[问题探讨] 低压流体输送用热镀锌焊接钢管 潮湿场所明敷时需要再额外采用防腐措施吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-9 10:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
先描述下这个问题的基本前提,假设室内潮湿场所采用SC管敷设,通过查询GB/T3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》可知:(1)其所选用的钢材并非不锈钢。详GB/T3091-2008 5.1.1(2)电气导管采用SC代码符号时,按GB/T3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》产品规范规定,其管材是热镀锌防腐的。仙详5.3及5.9节规定。




GB55024 -6.2.2  规范规定:
室内潮湿场所的线缆明敷时,应符合下列规定:
1 应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架;
2 当采取金属导管或电缆桥架时,应采取防潮防腐措施,且金属导管壁厚不应小于2.0mm;
条文解释:
本条要求室内潮湿场所明敷的导管、电缆桥架必须采用防潮防腐材料制造或做防潮防腐处理。一旦导管或电缆桥架被腐蚀,将大大削弱其支撑和机械防护的能力,对供电安全有很大影响,因此需要对其防潮防腐要求进行明确。
     1 室内潮湿场所明敷导管或电缆桥架,原则上优先选用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架,如不锈钢导管、不锈钢电缆桥架、燃烧性能分级为B1级的刚性塑料导管或高分子合金电缆桥架、晶须改性塑料电缆桥架或不锈钢电缆桥架。
     2 室内潮湿场所采用普通钢导管和钢制电缆桥架明敷时,需要采取防潮防腐措施,如采用防潮防腐漆做涂刷处理,且涂刷不少于3 次。且钢导管的壁厚不应小于2.0mm, 钢制电缆桥架板厚不应小于1.5mm 。

咨询讨论下:
1、用SC管敷设,其本身非不锈钢材质,即便热镀锌,壁厚亦满足要求,按GB55024-6.2.2及其条文解释的要求,SC管还需要额外采取防腐措施吗?譬如刷防腐防潮漆?
2、以上为室内SC管敷设的问题,推而广之,SC管室外埋地敷设时,规范又是怎样规定的?若无规范详细规定,施工通常做法怎样?
谢谢。


1678329826661.jpg
1678329840736.jpg
1678329848303.jpg
     
发表于 2023-3-9 11:22:32 | 显示全部楼层
涂漆、镀锌、包塑这都属于防腐措施,采用一种即可,热镀锌管无必要采用其他防腐措施。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则