账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4580|回复: 7

[求助] 变压器容量申请要求

[复制链接]
     
发表于 2023-3-13 12:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个公寓项目,一层厨房 二层配套用房 三层活动室 4~9层为公寓房间 每层大概23间  两路10kv进线 建筑面积10000方左右 计算申请2x630kVA 够了吗!
     
发表于 2023-3-13 13:31:26 | 显示全部楼层
最好能有你估算的依据。按常理不差,但万一有特殊情况呢。
     
发表于 2023-3-13 14:26:18 | 显示全部楼层
如果按0.130KVA/M2计算的话卡个边要是有详细设备最好按设计计算后在确定变压器就怕不够(主要土建空间上的)
发表于 2023-3-13 16:37:43 | 显示全部楼层
看看厨房大小,如果没有厨房,绰绰有余
     
发表于 2023-3-13 16:46:00 | 显示全部楼层
自己估算一下用电量,然后算变压器
不同地区的供电局对负载率和系数要求都不一样,有些地区都不管自管的变压器大小,报上来合理就能批,具体还需要看地区
     
 楼主| 发表于 2023-3-13 16:56:33 | 显示全部楼层
好的 谢谢各位!!
     
发表于 2023-3-13 19:57:07 | 显示全部楼层
设计不是这么做的。。。
     
发表于 2023-3-14 08:20:18 | 显示全部楼层
设计需要了解的情况:
1.厨房的面积、能源是燃气还是纯电,这对变压器配置影响巨大。
2.项目冷源情况,项目热源情况,尤其是长江沿线及以南地区,无采暖,空调电辅热或者电暖器是否需要使用。
3.项目使用情况,什么样的公寓?学生公寓还是对普通老百姓的公寓。。。确定用电是否集中,对用电设备是否有管理等等。
4.充电桩设置情况
5.户数,从你发的情况来开,6层,每层23户,一共约140户左右,单层面积约1000平米,每户约40~50平米,每户用电是如何确定的。
......
n.当地供电部门对此类项目能够批复多少。。。
以上这些都需要考虑的,不是依据2*630kVA够不够就能简单说明白的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则