账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12013|回复: 16

[问题探讨] 局部等电位和辅助等电位-宿舍配电箱

[复制链接]
     
发表于 2023-3-15 09:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
局部等电位和辅助等电位
现在我在做一个宿舍楼,发现从楼层电表箱到末端宿舍最远有52米,电表箱出线微断选C20A,配线为BV-3*6,按任老的《低压配电设计解析》用断路器瞬时脱扣做故障防护最大允许长度PE6mm2的情况下,是44米,不满足要求,我打算在不满足距离要求的宿舍内配电箱处做SEB(不知道是不是叫LEB),但看到之前各位大佬讨论的情况,因为宿舍配电箱附近2.5m处仅有配电箱外壳、配电箱PE排、地面、墙体。所以改为在配电箱PE排、配电箱外壳、水平主钢筋连接连接,这种做法是否可行?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2023-3-15 09:13:59 | 显示全部楼层
补充一下图片
微信图片_20230315091223.jpg
     
 楼主| 发表于 2023-3-15 09:17:49 | 显示全部楼层
补充一下系统图。第一次发帖不熟悉流程
1678842951(1).jpg
     
 楼主| 发表于 2023-3-15 09:36:46 | 显示全部楼层
没找到原贴可编辑的地方,补充一下:也考虑了加大PE线截面和电表箱出线设剩余电流保护的情况,只是在末端这种做法是否可行
     
发表于 2023-3-15 10:56:28 | 显示全部楼层
任老的这本书后面有个例子,举例说明那一级的部分设置SEB,可以看下。
这里的楼层电表箱设置处有没有等电位有没有SEB或者MEB,没说清楚。如没有,严谨点来说,校验的距离应该是到更上一层有MEB或者SEB的配电箱配电柜处,不同PE截面按照截面面积折算。就是说,不一定是52米。有可能比52米更长。
不管如何,都大于要求的44米,都应设置SEB。
发表于 2023-3-15 11:05:34 | 显示全部楼层
我怎么记得有100米左右
     
发表于 2023-3-15 11:09:13 | 显示全部楼层
微断C20A配BV-3*6最大保护长度一百多米。
     
发表于 2023-3-15 11:12:35 | 显示全部楼层
任何情况下均应满足短路保护灵敏度的要求。大于最大保护长度时应调整瞬动电流值或导线截面。
     
发表于 2023-3-15 12:46:10 | 显示全部楼层
塑壳断路器可靠系数1.3,微断可靠系数1.1。
     
发表于 2023-3-15 13:19:59 | 显示全部楼层

两个不一样吧。一个是接地故障电流大于瞬时整定值的1.3倍保证动作。这个是接地故障后预期接触电压小于50V。
     
 楼主| 发表于 2023-3-15 13:40:33 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-3-15 10:56
任老的这本书后面有个例子,举例说明那一级的部分设置SEB,可以看下。
这里的楼层电表箱设置处有没有等电 ...

电表箱在层电井内,做LEB,在宿舍楼进线处做MEB
     
发表于 2023-3-15 15:32:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-3-15 15:35 编辑

你为什么不考虑把C20换成B20或者直接要求选用的C脱扣器不超过8倍In值。
     
发表于 2023-3-15 19:11:03 | 显示全部楼层
相-零短路不考虑??
     
发表于 2023-3-16 09:27:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 fancyboy 于 2023-3-16 09:41 编辑

但是接地故障灵敏度要求还是要满足啊,故障要及时切除啊,LEB只用做为附加防护。
     
发表于 2023-3-16 09:47:01 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-3-15 15:32
你为什么不考虑把C20换成B20或者直接要求选用的C脱扣器不超过8倍In值。

好主意。可以扩大保护范围。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则