账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3642|回复: 6

[求助] 24米高立体仓库探测器选用哪种

[复制链接]
     
发表于 2023-3-16 20:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
24米高的立体仓库该选用哪种探测器?
     
发表于 2023-3-16 20:30:29 | 显示全部楼层
火焰 红外光束 都可以吧。
     
 楼主| 发表于 2023-3-17 08:55:59 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-3-16 20:30
火焰 红外光束 都可以吧。

这两种对光照的抗干扰性都挺差吧
     
发表于 2023-3-17 09:17:21 | 显示全部楼层
放什么的有无额外环境干扰比如高磁粉尘环境
发表于 2023-3-17 09:18:33 | 显示全部楼层
高架仓库的高大空间采用红外光束感烟探测器,有立体货架的位置采用吸气式感烟火灾探测器。我做了两个高大仓库厂房是这样设计的。
     
发表于 2023-3-17 12:17:42 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2023-3-17 08:55
这两种对光照的抗干扰性都挺差吧

如果怕有影响 那就用吸气式的呗  
     
 楼主| 发表于 2023-3-17 12:26:49 | 显示全部楼层
还是准备用红外光束+火焰探测器   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则