账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4385|回复: 6

[求助] 关于电机启动时不考虑端子电压

[复制链接]
     
发表于 2023-3-27 11:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好:在规范GB50055、图集12SDX101-2民用建筑电气设计计算及示例中对电机启动,均未对启动时电机端子的压降做要求,只是提出母线电压的压降不宜低于90%、85%、80%等要求。《配四》P1076、P1077页更是明确表示电机启动时压降不做要求。
我就在想如果启动时电机端子处压降过大,电机还是有可能无法启动吧?
由于自己水平不高,只能机械的按照图集、配四的要求去计算电机启动时母线的压降,其中计算过程的道理自己不明白。是不是由于我们在选择电缆的时候,要保证电机正常运行时端子压降不超过5%,在满足此条件的前提下,电机的轻载启动是一定可以实现的呢?
还有一点不大明白,规范要求电机启动启动时,“尚应保证接触器的电压不低于释放电压”,假如此时我计算出电机端子的电压为60%Un,接触器的电压应该是高于60%的,因为接触器到电机还有一段压降,接触器电压还按照60%算。查某接触器的样本,释放电压为20%~70%Un,它是一个范围而不是具体数,请问这个范围是可调的吗?我可不可以把接触器释放电压定在50%,以满足自己的设计?
谢谢大家!
     
 楼主| 发表于 2023-3-27 11:50:28 | 显示全部楼层
由于自己的电脑不能上传图片,所引用的规范只能文字描述,请各位老师见谅!
     
 楼主| 发表于 2023-3-27 14:36:59 | 显示全部楼层
又考虑了一下,我是不是想错了?接触器上的电压应该等于或者说略小于母排上的电压,而不能看成电机端子的电压,这样的话母排上的电压为80%以上,这样就满足要求了。
     
发表于 2023-3-28 09:20:15 | 显示全部楼层
懒得打字了,截个GB50055的1993年版本的条文说明你参考下吧,我觉得说得挺清楚了。

QQ截图20230328091704.png

     
 楼主| 发表于 2023-3-28 09:44:34 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-3-28 09:20
懒得打字了,截个GB50055的1993年版本的条文说明你参考下吧,我觉得说得挺清楚了。

谢谢贾版主!
     
发表于 2023-3-28 10:14:49 | 显示全部楼层
4#说的正确。电机端子起动允许电压偏差有要求、无标准。对于成套供货的水泵、风机等设备,应由厂家明确供电要求,但实际上绝大多数厂家不提供起动条件。对于自行配套的电机,应该是电力拖动设计的内容,不是配电设计内容。
     
 楼主| 发表于 2023-3-28 10:41:15 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-3-28 10:14
4#说的正确。电机端子起动允许电压偏差有要求、无标准。对于成套供货的水泵、风机等设备,应由厂家明确供电 ...

dqaq老师,我理解的是电机正常工作时,端子电压不低于95%,而且电缆还要满足载流量,在满足这个要求时,启动电压一般就能满足了。但是这里面的过程我就不会推导了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则