主要是关于消防控制设置的两条问题,都是和土建配合相关的。一条是:消控室不应与配电间贴邻,另一条是消防控制室设置在一层时应设置直通室外的门。
1.《火灾自动报警系统设计规范》上是有要求:3.4.7 消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。但是《民用建筑电气设计标准》上说:23.2.1 机房位置选择应符合下列规定:4 机房应远离强电磁场干扰场所,当不能避免时,应采取有效的电磁屏蔽措施。(23.1.2 本章智能化系统机房宜包括民用建筑所设置的进线间 (信息接入机房)、信息网络机房、用户电话交换机房、消防控制室、安防监控中心、智能化总控室、公共广播机房、有线电视前端机房、建筑设备管理系统机房、弱电间(电信间、弱电竖井)等。)所以民规是可以贴邻只要做了防电磁干扰措施。
2.第二点这个《民用建筑电气设计标准》上说:13.3.1 火灾自动报警系统设计原则应符合下列要求:1 设有火灾自动报警系统及联动控制的单体建筑或群体建筑,应设置消防控制室;消防控制室宜设置在建筑物首层或地下一层,宜选择在便于通向室外的部位。也没有要求设置直通室外的门,只是说便于通向室外。大家是怎么理解的,请多多指教。
|
|