账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5532|回复: 4

[求助] 外接人工接地体用什么材质

[复制链接]
     
发表于 2023-4-7 10:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新规范:7.2.8.4:为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材。
1.实际施工用多大规格的不锈钢和镀铜做水平人工接地体?
2.哪种好施工,价格便宜,选择哪种材质?
     
发表于 2023-4-7 20:37:07 | 显示全部楼层
接地体材料见《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010表5.4.1
     
发表于 2023-4-8 08:26:40 | 显示全部楼层
菜的出彩 发表于 2023-4-7 20:37
接地体材料见《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010表5.4.1

楼主说的是“为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材”,这个表里的一些材质就不能满足要求了
     
发表于 2023-5-5 16:45:09 | 显示全部楼层
铜质材料指的镀铜钢还是纯铜呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则