账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4760|回复: 1

[问题探讨] 借两用一备消防泵的问题发挥

[复制链接]
     
发表于 2023-4-12 15:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了下16D303,发现没有两用一备星三角的电路图,只有两用一备直启的电路图,那就引用不了图集做法了。
而且我研究了下图集直启的电路图,发现了很多问题,以下是我的归纳:
三台泵每台都有一个转换开关,都有四档,分别是下面四档(平常设在自动状态,须一台选备用,一台选自动1,一台选自动2):
1、自动1(称为主泵1。由报警系统或压力开关自动启泵)。
2、自动2(称为主泵2。主泵1自动启泵后,经过延时,管网压力仍不够时,启动此泵;若够,则不启动此泵)。
3、备用(简单的说法是,任意一台主泵故障跳闸,将会延时启动该备用泵,该备用泵不设过负荷保护。但又分好几种情况,详见下面疑问)。
4、手动(现场控制柜操作,不受消控室影响);

图集上有5个疑问的地方(自动状态下):
1、主泵1启动后,经过延时,管网压力仍不够时,主泵2启动,此时,主泵2消控室手动控制盘将关不了
2,压力开关启动主泵1,经过延时,管网压力够,主泵2不启动,此时若主泵一旦跳闸(包括手动控制盘主动停泵),将会延时启动备用泵,此时,备用泵消控室手动控制盘将关不了(若继电器KA4-1与KA4-2直接并接,而不是跳过KA02的辅助触点,则此问题可解决)。
3、若按2的办法改正问题后,在自动(报警系统或压力开关)启动主泵1,经过延时,管网压力仍不够,主泵2启动后(会碰到1的问题,此处略),此时,任意一台主泵故障跳闸,将会延时启动备用泵,此时,备用泵消控室手动控制盘将关不了(1的问题连带出来的问题)。
4、报警系统启动主泵1,经过延时,管网压力够,主泵2不启动;此时若主泵1故障停泵,备用泵不会启动;若是消火栓在使用,则是等到管网压力不够时,启动主泵2(会碰到1的问题,此处略);此时若主泵2继续故障跳闸,则启动备用泵,此时,备用泵消控室手动控制盘将关不了
5、压力开关启动主泵1,经过延时,管网压力够,主泵2不启动;此时若主泵1故障停泵,备用泵会启动(为什么跟4是不同的切换逻辑,且此时备用泵可以消控室手动控制盘关停);但此后若官网压力不够,造成主泵2启动,此时主泵2和备用泵均不能在消控室手动控制盘关停了

所以,似乎两用一备的情况下,还是老老实实选消防水泵控制器来的简单。。


     
发表于 2023-4-14 15:41:08 | 显示全部楼层
刚好最近在做一个消火栓泵是两用一备的消防泵房图,图集上只有全压起动的参考图,我的消火栓泵是37kw的,是不是应该用星三角启动,我是在以前的星三角启动的系统图上再加一个出线回路,不知道这样对不对啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则