账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3674|回复: 3

[规范条文] 火警线路与消防供电线路明敷设要求不同?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-13 15:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火警规11.2.3条:线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。
防火规10.1.10条:明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施。
防火规范多了要采取防火保护措施,火警规没作要求。
     
发表于 2023-4-13 17:07:10 | 显示全部楼层
实际上做不做,还不是验收人员的一句话。图纸上你就写上刷防火漆吧,至于多少道,没有人去管。
     
发表于 2023-4-13 17:59:23 | 显示全部楼层
疏散照明、火灾报警联动————不要求防火涂料

防火规范————防火涂料

通用规范————10.1.7 消防配电线路的设计和敷设,应满足在建筑的设计火灾延续时间内为消防用电设备连续供电的需要。公正客观,也不提矿物绝缘电缆了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-14 10:01:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2023-4-14 10:02 编辑

现在都按照55024 的要求,电源和联动都用金属管了。
规范都是要求越来越高,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则