账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4273|回复: 9

电动机水泵的接地故障保护怎么实现?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-21 08:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电动机水泵的接地故障保护怎么实现,是通过断路器还是通过漏电开关?
发表于 2023-4-21 08:53:52 | 显示全部楼层
断路器的过流保护保护不了就用漏电开关
     
发表于 2023-4-21 09:04:38 | 显示全部楼层
如果是TN-S系统,先看相保短路保护灵敏性是否满足要求,不满足时加RCD,或选带零序电流保护的断路器。如果是TT系统,只能靠后两者。
     
 楼主| 发表于 2023-4-21 09:10:51 | 显示全部楼层
大神们,如果把水泵都通过厂区接地扁钢连成一体,是否可以满足接地故障的间接防护措施,在断路器短路保护不满足单相接地故障灵敏度的情况下是否也可以不用加RCD?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-21 09:48:57 | 显示全部楼层
zrq 发表于 2023-4-21 09:10
大神们,如果把水泵都通过厂区接地扁钢连成一体,是否可以满足接地故障的间接防护措施,在断路器短路保护不 ...

为什么这么不愿意加RCD?
     
发表于 2023-4-21 10:37:47 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-4-21 09:04
如果是TN-S系统,先看相保短路保护灵敏性是否满足要求,不满足时加RCD,或选带零序电流保护的断路器。如果 ...

灵敏性是否满足要求怎么算?
     
发表于 2023-4-21 10:53:20 | 显示全部楼层
biwole 发表于 2023-4-21 10:37
灵敏性是否满足要求怎么算?

       电机接线端子处相保短路电流除以低断瞬时脱扣器动作值,不小于1.3(MCCB),或1.1(MCB)。后者没有规范依据,仅原理而言。
       另外,言为心声。灵敏度系数才是怎么算,灵敏性是否满足要求应该是怎么判断。专业、严谨的思维,建议从点滴做起。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-20 17:59:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-4-21 09:48
为什么这么不愿意加RCD?

应该加零序CT吧? RCD漏电会不会太过灵敏,启动就跳了?
     
发表于 2024-10-20 19:45:20 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2024-10-20 17:59
应该加零序CT吧? RCD漏电会不会太过灵敏,启动就跳了?

RCD动作值你可以调整啊。楼主只需要作接地故障保护,又不是30mA的电击防护补充保护。
     
发表于 2025-7-18 14:13:09 | 显示全部楼层
可以采用马达保护器跳断路器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则