账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4334|回复: 6

[求助] 柴油发电机房送风机

[复制链接]
     
发表于 2023-4-22 10:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柴油发电机房送风机几十W,是单相电么
     
 楼主| 发表于 2023-4-22 10:46:45 | 显示全部楼层
这种是单相还是三相 为啥风机4根线 3火1零
微信图片_20230422104724.png
     
发表于 2023-4-22 11:28:42 | 显示全部楼层
电缆是配给风机的拖动电机的,从图上看应该是三相电机。我记忆中0.55kW是通用三相异步电机的最小功率了,再小就是单相的了。
     
发表于 2023-4-22 11:31:28 | 显示全部楼层
        四根线,三根相线,一根保护PE线,没有N线。电机绕组通用角接。即使星接,也不需要N线连接。
     
发表于 2023-4-22 16:39:29 | 显示全部楼层
楼主怎么认定风机功率是几十瓦?差10倍了。
     
发表于 2023-4-23 14:20:41 | 显示全部楼层
图上明显是三相电机么。至于小功率电机是单相还是三相,设备谁提的谁定啊,几十瓦的电机也有三相的啊,看拖动机械设备的需求了。
     
发表于 2023-4-23 15:43:09 | 显示全部楼层
一般单相,一个单相回路可以拖几台风机。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则