账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5972|回复: 3

[求助] 关于消防电缆用耐火电缆还是矿物绝缘的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-4-24 15:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
依据 建筑设计防火规范 10.1.10.3,消防与非消防电缆在同一个电井内时,消防电缆要用矿物绝缘电缆。
电井内,消防与非消防共用一个桥架用防火隔板分隔,消防是否要用矿物绝缘电缆。
电井内,消防与非消防分别设置一个桥架,消防是否要用矿物绝缘电缆。
地下室电缆不过电井,消防与非消防共用一个桥架用防火隔板分隔,消防是否要用矿物绝缘电缆

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-24 16:12:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-4-24 16:30 编辑

大部分情况都是电缆沟下出线啊就需要MI
说回你问题本身:13这两个情况我觉得就不应该存在。为什么消防和非消防要合用?合用如何保证火灾时非消防电缆不会对消防线路产生影响?。
2的话需要看前段低压柜出线。如果是下出线走的电缆沟那就肯定是MI。如果上出线个人认为耐火电缆与MI均可(如果死扣规范字眼还是只能MI)
     
发表于 2023-4-24 17:15:46 | 显示全部楼层
共井、共沟就需要矿物绝缘电缆,不看别的花里胡哨的内容,简单粗暴;你们那边还让消防和非消防共用桥架,也是厉害
     
发表于 2023-5-8 14:39:48 | 显示全部楼层
消防电缆和非消防电缆可以共用一个桥架吗?有规范吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则