账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4163|回复: 5

[问题探讨] 既有建筑的疏散照明灯满足GB 17945-2010,一定也满足GB 51309-2018吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-27 08:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于2010年到2019年之间的项目,它们的疏散照明灯(标志)肯定满足GB 17945-2010,那么也满足GB 51309-2018吗?

GB 17945-2010也一样有集中电源集中控制器的概念,似乎跟GB 51309-2018差不多,那么这些改建项目的疏散照明必须更换吗?个人感觉应该在通讯线(GB 51309)与强起线/充电线(旧规)之间有差异,其实是不通用的,故仍需更新这些建筑的疏散照明(系统),不知道这样理解对不对

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-4-27 09:05:19 | 显示全部楼层
建议打一个电话给审图咨询一下。因为如果你的建筑带火警系统,需要采用集中控制的疏散照明,你后端改造,前端却没有配合上,也不合理。
     
发表于 2023-4-27 09:24:05 | 显示全部楼层
如果单从规范角度我觉得应该是51309需要满足的是17945才对
51309是归到住建的,17945才是归到应急部的
     
发表于 2023-4-27 09:29:27 | 显示全部楼层
当地有没有既有建筑消防改造指南,有的按照指南要求,没有的一律按照现有规范
     
 楼主| 发表于 2023-4-27 09:53:22 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-4-27 09:29
当地有没有既有建筑消防改造指南,有的按照指南要求,没有的一律按照现有规范

有道理,我去查一下当地消防改造指南,感谢
     
发表于 2023-4-27 11:38:56 | 显示全部楼层
mzwl2009 发表于 2023-4-27 09:53
有道理,我去查一下当地消防改造指南,感谢

查完以后,一般也是按照现有规范设计,都是坑 哈哈哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则