账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4639|回复: 4

[求助] 请问现在电梯的功率因数取值

[复制链接]
     
发表于 2023-4-28 10:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在主流电梯似乎都自带变频器 功率因数按说可以取到0.8以上
但我看现在的图纸 大部分电梯还是取0.7以下
经常因为功率因数取值导致线缆加大一级
所以想问问论坛的老哥们 如何取值比较合理?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-28 10:50:58 | 显示全部楼层
电机的功率因数本身就只有0.8,再加上变频,最多0.6就很不了起。
发表于 2023-4-28 10:55:17 | 显示全部楼层
变频的功率因数高
发表于 2023-4-28 10:58:03 | 显示全部楼层
问题是前面论坛讨论过,铭牌上的是长期电流,需要折算,一般根号2,乘1.4
     
发表于 2023-4-28 14:23:14 | 显示全部楼层
按数据手册上写的  电梯是0.5-0.6
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则