账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6232|回复: 10

[求助] 电梯配电应与消防负荷从变配电室处分开

[复制链接]
     
发表于 2023-4-28 16:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电梯配电应与消防负荷从变配电室处分开,这条怎么改?电梯配电单独设置双切箱,接到变配电室么?
微信图片_20230428164640.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-28 17:18:37 | 显示全部楼层
多台电梯的话在配电房做2个消防电梯总箱放射出线 末端双切  单台直接从变压器出吧
     
发表于 2023-4-28 17:23:43 | 显示全部楼层
别的消防负荷呢?????
     
发表于 2023-5-4 09:05:31 | 显示全部楼层
变配电室位于本建筑内的,电源应从变配电室出线,其它情况从单体的总配电柜出线即可。
发表于 2023-5-4 16:27:13 | 显示全部楼层
消防与非消防,应该是建筑物第一级配电处分开
     
发表于 2023-5-4 16:31:38 | 显示全部楼层
一级负荷的电梯?
     
 楼主| 发表于 2023-5-4 17:10:10 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-4 16:31
一级负荷的电梯?

二级负荷的电梯 是个厂房
     
 楼主| 发表于 2023-5-4 17:12:05 | 显示全部楼层
smake 发表于 2023-4-28 17:18
多台电梯的话在配电房做2个消防电梯总箱放射出线 末端双切  单台直接从变压器出吧

你是说 我一台电梯 直接配电箱接变配电室?
     
发表于 2023-5-4 17:16:25 | 显示全部楼层
电梯配电箱本来就应该直接接低压配电室,不应与其他动力设备混用配电箱。
     
发表于 2023-5-4 17:21:44 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-5-4 17:10
二级负荷的电梯 是个厂房

看你怎么解释了.专用的供电回路是从变配电室分开,还是本楼配电室
     
发表于 2023-7-27 11:49:50 | 显示全部楼层
变配电室位于本建筑内的,电源应从变配电室出线,其它情况从单体的总配电柜出线即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则