账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22032|回复: 35

[求助] 排水泵 断路器

[复制链接]
     
发表于 2023-5-12 11:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.png

看到一份人防图纸,排水泵用的那种移动式的普通排水泵,很疑惑前面断路器用4P的目的是啥?
     
发表于 2023-5-12 11:49:58 | 显示全部楼层
不知道,这得问设计人。
     
发表于 2023-5-12 11:58:29 | 显示全部楼层
泵上标注的3EN是啥意思?
     
 楼主| 发表于 2023-5-12 12:00:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-12 11:58
泵上标注的3EN是啥意思?

在平面图放置了一个防水的三相四孔的插座
     
发表于 2023-5-12 12:12:41 | 显示全部楼层
鸿影飘渺 发表于 2023-5-12 12:00
在平面图放置了一个防水的三相四孔的插座

那就应该是3了
     
发表于 2023-5-12 12:17:44 | 显示全部楼层
鸿影飘渺 发表于 2023-5-12 12:00
在平面图放置了一个防水的三相四孔的插座

那应该是3P断路器
     
发表于 2023-5-12 12:18:00 | 显示全部楼层
3EN应是3相+N+PE,三相五孔插座,猜的。
     
发表于 2023-5-12 12:19:31 | 显示全部楼层
RCD选4P,配三相五孔插座,常规做法。
     
发表于 2023-5-12 12:32:07 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-12 12:18
3EN应是3相+N+PE,三相五孔插座,猜的。

所以我特地问了一下,3EN我也怀疑是3P+N+PE,但是中间的电缆又只是4芯的。。。
     
发表于 2023-5-12 12:34:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-12 12:32
所以我特地问了一下,3EN我也怀疑是3P+N+PE,但是中间的电缆又只是4芯的。。。

还是你看得仔细
     
 楼主| 发表于 2023-5-12 13:50:48 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-12 12:32
所以我特地问了一下,3EN我也怀疑是3P+N+PE,但是中间的电缆又只是4芯的。。。

材料表里   那个是三相四孔的插座

猜测当初这样写,是设计人根据一用一备那种排污泵控制系统图改的,然后没改全。
     
发表于 2023-5-12 14:08:39 | 显示全部楼层
最近遇到的图审意见 “电机末端回路断路器应采用4极。  ”
     
 楼主| 发表于 2023-5-12 14:54:53 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-5-12 14:08
最近遇到的图审意见 “电机末端回路断路器应采用4极。  ”

请问 说明出处了么   
     
发表于 2023-5-12 15:07:16 | 显示全部楼层
鸿影飘渺 发表于 2023-5-12 14:54
请问 说明出处了么

很复杂的逻辑关系,专家引用强条为<GB55024-2022>4.3.8条,电话沟通说是参照了《GB51348-2019》9.2.12的条文说明的附图。虽然我们解释了到电动机这一段线缆没有引出N线,但是专家说不行,就是要按照附图来用4P开关
     
发表于 2023-5-12 17:58:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-12 12:32
所以我特地问了一下,3EN我也怀疑是3P+N+PE,但是中间的电缆又只是4芯的。。。

还有一个可能局部设备做TT??
就地有接地极
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则