账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5484|回复: 6

[求助] 变压器能效等级高于3级

[复制链接]
     
发表于 2023-5-12 14:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 3343 于 2023-5-12 14:36 编辑

各位老师好 我想请教一下 GB55015中3.3.1 电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。

这个意思是说无论是什么建筑 ,都不能采用3级能效的变压器么,得用2级或者1级的,与当地的绿建要求无关么?
我怎么记得3级能效变压器还能用来着?

     
发表于 2023-5-12 14:56:46 | 显示全部楼层
3级能效变压器不就是高于三级能效指标但低于二级能效的嘛,这里的高于三级能效是包含一、二、三三个能效等级。
     
发表于 2023-5-12 17:57:01 | 显示全部楼层
这句话意思直白点说是就三级和以下的不能用了、
高于三级没到二级也是可以不是说必须二级
     
发表于 2023-5-18 09:37:48 | 显示全部楼层
高于能效等级3级,根据字面理解觉得还是用2级或以上,变压器还算好弄,2能能效的电动机特别是大型的不好弄
     
发表于 2023-6-14 13:27:46 | 显示全部楼层
同问,学习学习
     
发表于 2023-6-14 13:58:54 | 显示全部楼层
高于三级(三级可以理解为一个值),大于这个值即满足,同时三级能效标准的变压器都是满足这个值的
     
发表于 2023-6-14 17:39:58 | 显示全部楼层
注意是能效水平高于三级,不是能效等级高于三级。所以三级就行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则