账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19273|回复: 18

[求助] 关于专用蓄电池室的判定

  [复制链接]
     
发表于 2023-5-18 15:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范GB55024中,3. 2. 5 专用蓄电池室应采用防爆型灯具,室内不得装设普通型开关和电源插座。那么什么是专用蓄电池室?怎么判定是否是专业蓄电池室呢?在规范DL/T 5044-2014中7.2.1条(7. 2. 1 阀控式密封铅酸蓄电池容量在300Ah及以上时,应设专用的蓄电池室。专用蓄电池室宜布置在0m层。)和7.3.1条(7. 3. 1 固定型排气式铅酸蓄电池有酸雾排出,镉镍碱性蓄电池容量大于100Ah时重量和体积均比较大,故应设置专用的蓄电池室。)。是否可以理解为,除了DL/T 5044-2014中7.2.1条和7.3.1条中提到的专用蓄电池室,其他都不是专用蓄电池室呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-5-18 15:42:32 | 显示全部楼层
最常见的就是UPS机房,很多蓄电池。
     
 楼主| 发表于 2023-5-19 08:47:04 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2023-5-18 15:42
最常见的就是UPS机房,很多蓄电池。

阀控式密封铅酸蓄电池容量在300Ah及以上时.这个300AH指的是单个电池容量还是房间内所有电池总的容量呢?
     
发表于 2023-5-19 10:37:15 | 显示全部楼层
封装好的UPS不算蓄电池室
只有那种电池和控制模组独立才算。
民建最有可能碰到的是光伏发电的储能室
     
发表于 2023-5-19 15:47:42 | 显示全部楼层
cherish672 发表于 2023-5-19 08:47
阀控式密封铅酸蓄电池容量在300Ah及以上时.这个300AH指的是单个电池容量还是房间内所有电池总的容量呢?

单个蓄电池的容量,蓄电池组是多节电池串联的,单节电池容量就代表整组电池容量
     
 楼主| 发表于 2023-5-19 17:34:44 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-19 10:37
封装好的UPS不算蓄电池室
只有那种电池和控制模组独立才算。
民建最有可能碰到的是光伏发电的储能室

UPS旁边几个配电池柜那种算吗?属于专用蓄电池室吗?
     
发表于 2023-5-20 07:58:00 | 显示全部楼层
cherish672 发表于 2023-5-19 08:47
阀控式密封铅酸蓄电池容量在300Ah及以上时.这个300AH指的是单个电池容量还是房间内所有电池总的容量呢?

是所有电池(蓄电池组)的总容量。
不过对于常见的蓄电池串联方式,单个电池容量就是蓄电池总容量;
也有采用并联方式的蓄电池组,蓄电池总容量则为单个蓄电池(或者成组的蓄电池)容量*并联的蓄电池(或者成组的蓄电池)个数。
     
 楼主| 发表于 2023-5-20 09:58:14 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-5-20 07:58
是所有电池(蓄电池组)的总容量。
不过对于常见的蓄电池串联方式,单个电池容量就是蓄电池总容量;
也 ...

我的意思是,不管电池是如何连接的,(串联或者并联),这个300AH是房间内总的电池容量吗?比如一个房间内放了UPS,并给UPS配了电池柜。(电池可能是串联也可能并联),这个300AH是看房间内一共放了多少电池,还是每块电池组的容量不超300AH就不是专业蓄电池室。举个例子:一个房间里放了10块200AH的蓄电池组(这10块蓄电池组可能串联也可能并联),这个算超过规范的300ah吗?
     
发表于 2023-5-20 10:17:16 | 显示全部楼层
第一句话已经回答了,不论有几组蓄电池或者几台UPS柜,都要算总容量(不过DL/T 5044-2014是针对220v/110v直流系统的,其他电压等级也不能只论多少AH就套用这个规范)。
另外UPS柜带的蓄电池(不论容量多大)都不算专用蓄电池室(宣贯时编制人讲的)。
     
发表于 2023-5-22 09:13:03 | 显示全部楼层
cherish672 发表于 2023-5-19 17:34
UPS旁边几个配电池柜那种算吗?属于专用蓄电池室吗?

我记得是如果电池柜里面是封装好的电池模组(每个带独立监控的可以不算)
但是里面放的就纯是电池(电池单元不带自控)就肯定是
     
发表于 2023-5-22 11:56:46 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-5-20 10:17
第一句话已经回答了,不论有几组蓄电池或者几台UPS柜,都要算总容量(不过DL/T 5044-2014是针对220v/110v直 ...

UPS室 不等于 蓄电池室?
这有点搞笑吧。。
     
发表于 2023-5-22 14:46:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-5-22 14:47 编辑
whitepigeon 发表于 2023-5-22 11:56
UPS室 不等于 蓄电池室?
这有点搞笑吧。。

首先,规范用词是“专用蓄电池室”;
其次,规范对“专用蓄电池室”这个词没有明确定义,
其三,蓄电池室是否属于爆炸危险场所历来有争议,
在这种大背景下,编制人在宣贯的时候说了“专用蓄电池室”不包括UPS这种,
无疑是一种利国利民的解释,
在没有其他与其矛盾的权威解释的情况下,何乐而不为?
至于设计师为了安全,把UPS蓄电池也作为“专用蓄电池室”对待,
只要甲方出资人没有意见,还会有谁有意见?
     
发表于 2023-5-22 15:34:11 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-5-19 15:47
单个蓄电池的容量,蓄电池组是多节电池串联的,单节电池容量就代表整组电池容量

你这个是啥逻辑?10个一组和20个一组,总容量是一样吗?
     
发表于 2023-5-23 10:31:13 | 显示全部楼层
串联蓄电池组就是以单只电池的容量为准啊,串联的电池放电电流每只电池都一样,不对吗?
     
发表于 2023-5-23 10:33:46 | 显示全部楼层
单支电池100Ah,10小时核对放电率的放电电流0.1*电池容量,单支能放出100Ah容量,不就是整组放出100Ah容量
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则